22问答网
所有问题
的承台配筋必须开断成为上下两层搭接的构造,请教高手回答对于20和22直径的钢筋,搭接的长度该是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-11
混凝土规范中对于钢筋的搭接要求是这样的:对于直径不大于25的钢筋的搭接长度1.2la,且不小于300mm,其中la为受拉钢筋的锚固长度。la的计算按照混凝土规范比较慢,可以参照11G101-1第53页的要求。
基础配筋一般不考虑抗震,所以不用考虑laE~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0TCf202CC.html
其他回答
第1个回答 2012-03-07
搭接长度要根据钢筋所在部位和建筑物的抗震等级而定,一般为LaE(有抗震要求)或La(无抗震要求)的倍数。部分以钢筋直径为变量,例如30d。也可能是固定值,例如螺旋箍的搭接长度大于300mm。
第2个回答 2012-03-09
根据抗震等级,混凝土标号来确定,例:C30的砼,有抗震要求,搭接长度为35d乘以修正系数,详见11G101—-3图集56页。
相似回答
承台的钢筋
绑扎
要
注意什么?
答:
1、梁
钢筋需要
注意当中的吊起筋的弯曲角度、弯曲位置以及其箍筋的配置情况。2、梁中钢筋的搭接长度是我们要注意的问题,往往在这种地方容易被忽略。3、箍筋加密区一定要仔细检查,不能遗漏,该加密的地方一定要做到位。4、受压区不得超过50%。当采用焊接接头时,从任一焊接接头中心至长度为
钢筋直径
35倍...
基础连系梁
的钢筋搭接与
锚固要求?
答:
基础连系梁不承受地基反力作用,顶多就是承受上面砌体墙的重量,一般用来独立基础、承台、大直径挖孔桩顶中,用来增强基础的整体性
,配筋
类似于框架梁,伸入基础里面,从柱边开始计算锚固,锚长为la
,搭接
是在跨中1/3的区域,搭接长Ll。连系梁的锚固长度,梁上部钢筋的锚固长度和下部钢筋的锚固长度是...
大家正在搜
基础承台钢筋搭接长度
承台构造配筋
单桩承台钢筋配筋图解
承台钢筋可以搭接吗
承台地梁钢筋搭接规范
承台基础钢筋可以搭接嘛
承台侧面钢筋搭接规范
承台梁钢筋搭接位置
承台底板钢筋搭接规范
相关问题
钢筋连接的原则
关于梁上部钢筋搭接问题
钢筋焊接的规范要求?
承台的钢筋绑扎要注意什么?
钢筋的绑扎要求及注意事项??
新手怎么看懂施工图纸
钢筋搭接位置
砖混结构中,构造柱和圈梁的连接构造要求,和构造柱的纵筋的算法...