这是一层的图,红圈内的四根和门口的四根柱子是400*400的,用12根22钢筋

这是一层的图,红圈内的四根和门口的四根柱子是400*400的,用12根22钢筋,周围的都是墙和构造柱,红圈中的横梁是600*250用4根22和6根25钢筋,跨度比较大,请问老师这样盖五层砖混可以吗,400的方柱立柱小吗?
跨度是七米

    这是底层建筑平面图(不叫‘一层’,建筑图只有底层没有‘一层’),从图上看,是三跨框架结构的建筑平面,没有构造柱、不应该是标准砖砌的墙,应该是轻质填充墙;

    五层框架房屋是常用的多层房屋,如果采用混凝土等级不小于C25,钢筋等级HRB400,是很正常的,梁截面尺寸、柱截面尺寸也都不差;

    不过,框架梁、柱应经过计算配筋并按规范构造,特别是地基、基础的设计很重要。

楼主自行采用了框架结构和砌体结构混杂,是规范忌讳的!

追问

您好老师,他是按照这个平面图盖的砖混自建房,柱子和大梁的结构及配筋就是我上面所说的,商品灰是C30的。他就是想知道这样底层的40方柱和构造能否承受五层。希望老师给与指点!

追答

估计这个房屋不是柱子截面小不小的问题,而是怀疑墙下面地基可靠性问题!
不了解你的上部结构,不便深入评价。

追问

我见过他打的地基,地基绝对没问题,就是说现在他的底层这样盖,40柱和横梁还有平面图所显示的跨度,能承受五层吗?

追答

你追问本身就是问题,地基是用‘打’的吗?地基是基础下的岩土,是大自然生成的土层,要验算它作为持力层适合不适合。基础才是‘打’(浇筑)的。
我一开始就回答得够明白了,柱子截面、梁截面尺寸应该没有问题,你一定要我回答出安全、适用、耐久的可靠性,我又没有见到结构施工图,除非你是正规设计院出的图纸而且是有资质的施工单位,那我就肯定说没有问题!

追问

好的老师,我明白了

非常感谢您这么耐心的解答!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-25
柱子不大,梁也小。如果一层是这样,以上改全部砖混,柱、梁还得加大。
考虑加大柱截面,加大梁截面,还应考虑抗震问题。
找结构设计人员,计算一下。不要在这里询问。
第2个回答  2016-05-25
400的柱子不小了追问

你好老师,您看我这一层的间距跨度和柱子的尺寸配筋,这样五层砖混可以吗,一层柱子跨度大吗?

追答

砖混个人认为做同墙厚的异形柱更适合

相似回答