型号为Y100L2-4的3KW三相异步电动机(铭牌上接线方式是Y,电压是380),可以做Y-△降压启动吗

如题所述

楼上说得对,在电源电压为380时,不能使用星三角降压启动
最关键的是根本没必要星三角启动,你的问题不在于能不能星三角,而是你根本就不知道为什么要星三角降压启动追问

我是初学,在家搞实验,我只问这台机子能不能搞星三角降压启动,必要不必要不是我问的目的!

追答

呵呵,两个回答都是不能,
兄台是不是在等有人说可以啊

追问

呵呵,那倒不是啊,能就能,不能就不能。我其实是想问如果这台电机不能做星三角启动实验,可不可以把六个接线柱重新接一下,比如用万用表把同名端找出来,再把三个绕组重新接一下,再搞星三角启动实验?

追答

要是只做实验的话,可以。就是不能长时间三角形运行

追问

可是我用这机子做星三角实验的时候,在星型变为三角连接的时候,接触器就全部跳开了,是怎么回事啊,我的接线是:封心还是原来的那星型连接时两个铜片(铜片已去掉,再引三根线出去了)连接的那三个桩头,另三个桩头不变,只是把封心的那三个桩头接线接在做三角运转的接触器尾部了。

追答

空开有没有跳,要一一对应,热继

追问

空开没有跳,没安装热继

追答

控制线接的不对

追问

可我把电机的六根线拆掉,接触器就可以成功切换了,我想应该是电机的接线问题,有师傅说我那时搞升压启动啊,哈哈,糗大了

追答

哪有什么升压启动啊,要么你的接触器根本就没有全部挑开,只是切换后电机不转了,你自以为全跳开了

追问

不是的,切换后电机就都是抖了几下。然后三个接触器都跳开了,我试了好多次,而且我那接触器跳开,还是吸合在外观上都能看到的,不是你说的那个样子的。(不接电机的情况下,三个接触器工作一切正常,先是KM1,KM2吸合作星型运转,延时几秒后就跳转成,KM2,KM3吸合了)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-14
在电源电压为380时,不能使用星三角降压启动。