如题所述

三相异步电动机用于单相电源的改接意义较大,方便易行,但由于单相电源一般容量较小,所以适用于1kw以下小电机且轻载启动。当三相异步电机改为单相电源使用时,其功率仅是原来的2/3。
改接方法
要把三相电机使用在单相电源上,可将三相异步电动机定子绕组中的任意二相绕组线圈首先串联,再与另一相绕组并联接入电源。这时,两个绕组里的磁通量在空间 上虽然有相位差,但因工作绕组和起动绕组都是接在同一电源上,如按时间来讲,电流是相同的。因此,只有在起动绕组上串联一只电容器、电感线圈或电阻,才能 使电流有相位差。在接法上为了增大起动转矩,可用一台自耦变压器将单相电源的电压由220v升到380v,示意图如图1所示。

一般小型电动机均为y接,对y 接的三相异步电动机用此种方法接线,应将串入电容c的绕组接线端子接在自耦变压器起头端子上,如需改变转轴转动方向,可按图2接线。
如果不升高电压,接在220v的电源也可用此图示。因为原来接三相380v电源电压的绕组,现在用于220v电源,电压太低了,所以转矩太低。

图3接线转矩太低,若增大力矩可将移相电容串入二相绕组连在一起的线圈中,用此绕组为起动绕组,单只线圈直接接在220v电源上,见图4。
图3、图4如果需要改变转轴转动方向,可将起动绕组或运转绕组的头尾换一下就可。
两个绕组串联后的磁矩(其中一相反串)是由两个夹角互为60°磁矩合成的(如图5),其磁矩远远大于由两个夹角互为120°合成的磁矩(如图6两绕组顺串),所以图5接线的起动转矩远远大于图6接线的起动转矩。
在起动绕组上接入电阻r(图7)的数值应当与定子绕组相电阻接近,并且应当能够承受起动电流,这种接法起动转矩为额定转矩的0.1~0.12倍。

移相电容的选择
工作电容c=1950×ie/ue×cosφ(微法),ie、ue、cosφ是电动机原来的额定电流、额定电压及功率圈数。

一般工作电容用在单相电源上的三相异步电机时(220v),每100w用4~6微法电容即可。
起动电容可根据起动的负载大小而选择。通常是工作电容的1~4倍。当电动机达到额定转速的75%~80%时,应当断开起动电容,否则电动机易烧坏。
正确选择电容的容量使二相绕组的电流i1、i2相等,且等于额定电流ie,即i1=i2=ie。若要求起动力矩大些,可增加一个起动电容,并接在运转电容上,当起动正常时,断开起动电容。