电暖气上接的空气开关 下面总是烧坏,有什么好办法吗?

如题所述

从图片上看,出现这种情况绝大多数时候是由于电气接线部位连接不牢固,接触部位接触电阻过大,异常发热所导致的。
建议更改接线方式,比如增加一个接线排,把三股线通过接线排转成一股粗线,单纯一股粗线连接到空开上面去。或者是采用电线压接的方式把三股线合压成一股之后再连接空开。
不清楚后面的具体使用情况,反正这种多股线直接压接的连接方式很容易出现压接不牢固而烧毁的情况。同时要确保空开的最大容量是够用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-11
下口总是烧坏的原因为:接确电阻大,有压降,发热。办法为:1 线径大小不一的线不能同接一个螺丝孔,避免线径小的线接触不良。 2 接线时螺丝要拧紧,同时要保证有足够的接确面积。 3 开关的额定电流要大于负载的最大电流。
第2个回答  2019-11-11
这不是空气开关质量问题,是属于压线时候接触面积太少,压得不紧,有可能接触不良发热导致。应该压紧,增大接触面积,这样情况下就不会出现局部发热严重烧坏接触点这样的现象了。
第3个回答  2019-11-12
三根单股铜芯线是很难压紧的,也是不允许这样接的。一般是出线采用一根6平方的铜芯线,然后设置一个零排从零排分流。如果嫌麻烦可以对接一个六平方的线然后镀锡再接空开下端头。
第4个回答  2019-11-11
图中故障时空开出线端接触电阻过大,长时间发热烧坏的。
只要做好接口的连接,保证接触良好就可以避免。

如果连接线是软绞线,应该先用线鼻子压接后再连接空开。