干挂石材施工要点

如题所述

第1个回答  2012-03-23
石材幕墙工程施工要点
一、放线测量
1、外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于1cm。
2、放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗口井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大角下吊垂线,给出大角直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。
3、按照设计在底层确定幕墙定位线和分格线。
4、确定好每个立面的中线。
5、测量时应控制分配测量误差,不能使误差积累。
6、测量放线应在风力不大于4级的情况下进行,并要采取避风措施。使用铅垂线作业时,必须严格等待至无风力影响的静止状况才能开 始测量。
7、放线定位后要对控制线定时校核,以确保幕墙垂直度和金属竖框位置的正确。
二、后置埋件安装
通过对所有外立面装饰工程统一放基准线,根据幕墙施工图纸,进行后置埋件安装,主要是采用2根φ12*160的化学锚栓和2根φ12*120的膨胀螺栓对角安装。对于砖墙体则采用穿墙螺栓,并使用镀锌铁板锚固。根据该工程基准轴线和中线以及基准水平点对安装完的埋件进行检查和校核,一般允许位置偏差为左右±20mm,上下±10mm。如有埋件位置超差而无法使用或漏放时,应及时给予调整,并必须报监理和设计单位审核批准。全部安装完后,应在现场做拉拔试验,做好记录。以保证以后幕墙的抗风压能力。
三、金属骨架安装
1、安装固定竖框的铁板,连接件采用槽钢与后置埋件满焊。焊接完成,按规定除去焊渣并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆两遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再满焊的方法。
2、先安装同立面两端的竖框,然后拉通线顺序安装中间竖框。
3、将各施工水平控制线引至竖框上,并用水平尺校核。
4、按照设计尺寸安装金属角钢横梁。角钢横梁一定要与竖框垂直。(角钢横梁在施工前须刷三遍防锈漆)
5、立柱和横梁之间采用焊接,焊接时要采用对称焊,以减少因焊接产生的变形。检查焊缝质量合格后,所有的焊点、焊缝均需作去焊渣及防锈处理,如刷两遍防锈漆等。
6、待金属骨架完工后,应通监理公司和建设单位对隐蔽工程检查验收,验收合格后,方可进行下道工序的施工。
四、幕墙防雷系统的安装
合理的防雷和防静电感应措施可以确保幕墙不遭雷击或因静电失火而影响整个建筑室内设备的正常使用,达到安全使用功能。我司在幕墙设计中,幕墙竖龙骨与横龙骨通过满焊相连通,形成了不大于10x10米或8x12米防侧雷网络,且接地电阻≤4欧姆,能够保证建筑的安全,防止雷电损害。幕墙形成了自身的防雷体系后,使用¢12镀锌圆钢与主体结构防雷系统进行可靠连接,共同形成防雷体系。
五、挂件安装
待横龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。
六、石材饰面干挂安装
石材上墙前,先清除槽内浮尘、石渣;试挂(板位、板垂直等要求见下表)后,槽内注胶、安装石板,靠尺校核。外饰面允许偏差执行相关规范。
根据图纸做法干挂板材用挂件连接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为V形角。板材开槽宽60mm,孔深16mm,孔中距板材外表面为12.5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。
1、将运至工地的石材按编号分类,检查石材尺寸是否准确和有无破损、缺楞、掉角,按施工要求分层次将石材饰面板运至施工面附近,并注意摆放可靠。
2、先按幕墙面基准线仔细安装好底层第一皮石材规格平板。
3、注意安放每皮金属挂件的标高,金属挂件应紧托上皮饰面板,而与下皮饰面板之间留有一定的间隙。
4、安装时,要在饰面板的切槽口内注入云石胶,以保证饰面板与挂件的可靠连接。
5、安装时,宜先完成窗洞口四周的石材板镶边,以免安装发生困难。
6、安装到每一楼层标高时,要注意调整垂直误差,不要积累。
7、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓。
8、在搬运石板材时,要有安全防护措施,摆放时下面要垫木方。
七、嵌缝、打胶
石材板间的胶缝是幕墙的第一道防水措施,同时也使石板幕墙形成一个整体, 所以需用特制板刷清理石材板缝,将缝内滞存物、污染物、粉末清除干净,以增加密封胶的附着能力。
1、要按设计要求选用合格且未过期的耐候嵌缝胶。最好选用含硅油少的石材专用嵌缝胶,以免硅油渗透污染石材幕墙表面。
2、用带有凸头的刮板泡沫塑料圆条,保证胶缝的最小深度和均匀性,选用的泡沫塑料圆条直径应稍大于缝宽。
3、在胶缝两侧粘贴纸面胶带纸保护,以避免嵌缝胶迹污染石材板表面质量,影响美观。
4、用专用清洁剂或稀草酸擦洗缝隙处石材表面,石材的表面,特别是缝隙处,必须清洗干净,以保证嵌缝胶与石材的粘贴。
5、派受过训练的工人注胶,注胶应均匀无流淌,边打胶边用专用工具勾缝,使嵌缝胶成型后呈微弧形凹面。
6、施工中要注意不能在漏胶污染墙面,如墙面上沾有胶液应立即擦去,并用清洁剂及时擦净余胶。
7、为保证施工质量,在大风和下雨时不能注胶,胶枪嵌缝分段一次完成,速度应保证嵌缝无气泡、不断胶。嵌缝胶镏压应在初凝成型时完成,保证外形一致。
八、清洗和保护
施工完毕后,除去石材板表面的胶带纸,用清水和清洁剂将石材表面擦洗干将,按要求进行打蜡或刷保护剂。
九、幕墙安装允许偏差(mm)
项目 允许偏差 检查方法
竖缝及墙面垂直度 幕墙高度H(m) ≤10 激光经纬仪或经纬仪
H≤30
60H≤30> ≤15
90≤H>60 ≤20
H<90 ≤2.5
幕墙平面度 ≤2.5 2.0m靠尺、钢板尺
竖缝直线度 ≤2.5 2.0m靠尺、钢板尺
横缝直线度 ≤2.5 2.0m靠尺、钢板尺
缝宽度(与设计值比较) ±2 卡尺
两相邻面板之间接缝高底差 ≤1.0 浓度尺
十、工程实施过程的质量控制
1、悬挂结构与块材的连接形成一个稳固的装饰面,达到牢固要求。
2、材质符合设计要求,块材表面质感和色泽形成均匀一致的整体。
3、平直面的整体表面平坦,拼接横平竖直、缝宽均匀、表面顺畅、异形部位达到设计要求。
第2个回答  2013-08-07
新国标《内装修》图集石材墙面设计施工要点说明
中国建筑装饰协会专家库专家 唐曾烈为了提高我国装饰工程的设计水平,统一施工标准和方法,中国建筑标准设计研究院请中国建筑设计研究院环境艺术设计研究院组织国内数家室内设计公司,经历近两年的时间编制出版了《内装修》(03J502-1~3)。这套新国标图集共3本,分别包含内墙装修、吊顶和楼地面三大类内装修做法。初步解决了我国装饰装修设计无国标图集为依据的问题。内墙石材墙面做法仅为03J502-1图集中的一小部分。但是石材内墙面在内装工程中,尤其是在公共建筑内装工程中,占有很大的造价比例,是一单位工程中相当重要的子项工程。目前国内还没有一套完整的相关设计规范,在现实工程中,许多项目都缺少钢骨架制作和干挂件的计算书,施工做法和构造要求不明确,有些习惯做法存在不安全隐患。结合我国施工实际,总结近几年的施工实践经验,编制出一套安全可靠、通用可行、具有一定科学依据的内墙石材墙面做法,是行业内普遍要求。在03J502-1图集中分别列入石材干挂、石材干粘和石材湿贴三种常用做法。目前已有少量工程采用背栓式干挂法,虽然背栓材料和节点强度试验都已通过国家级检验机构的测定和认可,但其安装精度较适合用于墙面分缝的做法,在墙面插座开孔等细节处理上还有待进一步解决。背栓式干挂法设计计算要求专业知识更高,此次未将背栓式干挂做法列入。湿贴做法不作为推荐做法,只限于某些地区在卫生间等潮湿房间应用。在有条件的情况下,还宜采用石材专用粘接剂铺贴。石材墙面干挂做法已在国内流行多年,但一直没有相关的设计规范和专项验收规范出台,更没有专项技术标准。在编制国标图集时,主要参照的是现行的有关设计规范,其中《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)是针对室外幕墙编写的,虽然一般内墙面高度不高,基本上不考虑风荷载的作用,但相对安装精度要求更严格,在某些构造要求方面稍严格。如规定每块石材面积不宜大于1.2㎡,在外幕墙中为1.5 ㎡。下面分别解释新图集的几个要点。