双电源供电的,发电机与市电的零线不能直接接在一起,违背什么规范?会产生什么后果?

公司交流总配实施改造后实现了三路三相四线市电和一路三相四线油机供电,采用两路三相四线不同源市电为主用、另一路三相四线市电为一级备用,三相四线油机为二级备用的供电保护方式。四路电零线全部并接(当时倒接跟头闸采用三极断路器,所以就把所有零线并接了),截至目前系统运行还算稳定,有段时间频繁出现上级变压器掉电(最后没有人明确说是总配并接多路零线造成),请问这样并零线会有什么风险?违反什么规范?如果改,需要怎么改?

是不可直接在一起的,我们的市电的零线是进入大地的,而发电机的零线是与发电机的火线构成回路的,零线和地线是有区别的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-23
此问题一直比较纠结,供电的人说一定要分开。但事实上要完全分开也是不可能的,大地总是只有一个。
第2个回答  2018-05-10
我怀疑你的双电源产品的常用和备用零件内部是没有隔离的,表面接线常用和备用的零线是分开的,但你双电源控制器里面的常用和备用零线是共用,由此就造成了你所说的故障。其实双电源产品的控制器内部的常用和备用零线一定要隔离分开,这样是最安全的。