三相五线制系统零线过流原因
我们单位是三相5线制的供电系统,现在有一个2000A的ABB断路器跳闸,显示零线电流4007A,请问什么原因会造成这种情况?
举报该问题
推荐答案 2017-08-04
零线电流只两种可能产生:
1.三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2.三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助,详细询问:也可以私信我.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0TX2X6SCh2I6Shhfh2.html
其他回答
第1个回答 2017-08-03
应该是三相不平衡导致的 你能把你那个闸发来看看吗?
相似回答
三相五线制
照明回路,A相:12A、B相:11.9A、C相:10.5A、N线:23.8A...
答:
1、三相不平衡造成
,但是零线电流不会超过火线电流。2、
三次谐波造成
,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。同时零线电流过大还会引发火灾,用广州市叁思电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上
零线
有电流是什么
原因
答:
(3)20-60kV的系统,是一种中间情况,
一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著