第1个回答 推荐于2016-12-01
三相四线制
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!
应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。本回答被提问者采纳
第2个回答 推荐于2016-09-10
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
由单相负载组成的三相电路或由照明和动力负载混合组成的三相电路,一般都不对称,必须采用三相四线制。中性线的作用就在于它能保证三相负载成为三个互不影响的独立电路,使负载正常工作,电路发生故障时还可缩小故障的影响范围。
第3个回答 2007-11-16
三相四线制供电,只要是零线断了,各个用电器上的电压肯定是380伏,它是通过其它用电器产生的回路。把灯开关应该控制火线,这样比较安全。控制火线,关掉开关后就不会有电了。
在你的总电源地方,最好安装一个三相四线的漏电保护器,这样,你的供电方式就变成了三相五线制供电,这样都比较安全。
第4个回答 2007-11-16
三相四线制用电 总零线是不允许断开的,断开后有可能出现“用电均变为380V,烧了些电器”!这是有理论依据的,可以用数学公式推算出来。
电灯把开关安在零线上,这样不妥,在擦灯泡或更换时容易触电!
安了漏电保护器的(我看见零线没进入保护器),为什么没起到保护作用 --- 漏电保护器是在漏电时才起作用的,总零线断开烧了些电器本来就不在它的保护范围内!