直管上焊缝间距有要求主要是避开焊接残余应力。如果焊缝的间距过小,焊接时影响以前焊缝的强度。

直管段上两相邻环焊缝的中心间距:
1、对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不应小于50mm;
2、对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm。环焊缝距支、吊架边缘的净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。

《工业金属管道设计规范》规定:
两条对接焊缝间的距离不应小于3倍焊件的厚度,需焊后热处理时不宜小于6倍焊件的厚度。且应符合下列要求:
公称直径小于50mm的管道,焊缝间距不宜小于50mm。公称直径大于或等于50mm的管道,焊缝间距不宜小于100mm。

《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:
直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时不应小于150mm;当公称直径小于l50mm时不应小于管子外径。