ABB变频器ACS510型控制锅炉引风机(110KW),频率为50Hz时电流为132A,引风量不够,怎么办?

将风道打开测试电流为190A。25吨燃煤链条锅炉,瞬时流量达不到16T/H。鼓风机(55kw)电流44A左右,锅炉炉膛为正压,引风机频率最大了,引风量还是不够。能从引风机控制调节进行改善吗?还有什么其他意见?

从你给的参数上来看,引风机并没有达到最大负荷状态,但是变频器已经达到了50赫兹。说明变频器输出的实际频率还没达到真正的50赫兹。这种情况就得让ABB的调试人员校正一下变频器了,你也可以买一个转速表测量一下引风机转速,是否达到电机的最高参数。以上是电器方面存在的问题,另外,根据风机特点,如果烟道系统出现堵塞,也会出现这种情况,即便是输出频率达到50赫兹,风机电流仍旧不会高。两方面都检查一下吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-09
电机的解法应该“角接”,请查看一下。追问

电机是“角接”