电缆为什么要分芯数?有什么区别吗?

如题所述

你说的电缆芯数是指每一相线里铜线芯的数量吧?
同样面积的线,芯数不同是有区别的。
首先电流有个集肤效应,即电子主要是在材料的表面流通。所以同截面的线材,芯数越多,表面积越大,理论安全截流量越大。
其次,芯数越多,单芯越细,其柔性越好,在一些安装有特别需要的场所,是需要多芯线的。芯数少,单芯越粗就越硬,在一些安装场所就不方便安装了。
但是,同截面芯数越多,制造成本越高。所以选择什么样的电缆是根据需要而定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-07
电力电缆芯数按缆芯数可分为单芯,两芯,三芯,四芯,五芯以上,那么在工程应用中该怎么选择芯数呢,这个要根据适当的情况具体分析的。
大致分为以下几类。
  1.这类是说1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
  1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
  (1)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范第3条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
  (2)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。
  1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
  2.这一类是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
  2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
  (1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。
  (2)保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆;在满足本规范第3条规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
  2.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,
  应采用两芯电缆。
  2.3工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。
  2.4 直流供电回路,宜采用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。
第2个回答  2012-03-09
多芯电缆分数,是为了满足多路连接的需求,电缆之间的区别有:适用种类、护套材质、绝缘材质、导体材质、电线芯数、载流截面积等。
第3个回答  2012-03-09
肯定是有区别的啊
比如说三芯电缆直接就可以使三相电,而单芯电缆就不能,必须要三根。
另外载流量也不一样的。
第4个回答  2012-03-09
有区别,有两相电,三相电,还有你用途都有关本回答被网友采纳