测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的。
把摇表的接线柱L(线路端)和水泵电机接线盒接线柱连起来,把摇表的接线柱E(接地端)和水泵电机外壳连起来。
测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;
测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;
摇测1分钟左右指针基本稳定后读数,就是电机的绝缘电阻值。
摇表的选用原则:
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。额定电压在10KV以上的设备,选用2500V的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。