已知用电负荷为3500KW,高压进线电压为10KV,请问高压电流是多少?公式如何?低压侧的电流是多少?

有人说高压电流是I=P/17.32=202。低压电流是I=P*1.5=5250A。请热心的专业人士帮忙确定并提供正确的答案。

高压侧额定电流I=P/1.732UcosΦ=3500/1.732/10/0.9=225A。
低压侧额定电流I=P/1.732UcosΦ=3500/1.732/0.4/0.9=5620A。
实际电流会高点或低点,主要是功率因数的关系,功率因数高时,电流小些,功率因数低时,电流大些。功率因数会在0.7—0.95之间,不同的电压等级,不同的负荷,对功率因数的要求不同,一般在0.9左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-06
高压电流数值 公式均正确;如果低压侧按照0.4KV计算,低压侧电流=3500/1.732×0.4=5050A。这些数字都是理想的计算值,实际情况或大些或小些不足为奇。线路的工作情况不以你的计算结果为准。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-13
应该是P=1.4U*I,I=P/1.4U=250A,1.4是功率因数。低压侧电流影响有很多啊,N次谐波畸变后才能算出啊
第3个回答  2012-03-07
还要看你的功率因素;变压器型号和线路电压的电压降等。