15kw电机用多少平方的线?怎么算

要是是星三角启动的话,要用多少平方的线?星三角启动跟直接起动用的线是一样的吗?

电机是15kw的要用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有

I=P/(1.732Ucosφ)

=15/(1.732x0.38x0.85)

=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

选择铜芯导线,查表得,4平方毫米的导线载流量20A,6平方毫米的载流量32A,导线的载流量要大于电机的额定电流,所以选择6平方毫米的导线。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-06-19
星三角启动跟直接起动用的线是一样的,6个平方的线能够满足15KW电机的使用。 在启动负荷不超过变压器的剩余容量的30%时都能直接启动。(这里指的是;变压器有能力承受的负荷电流的冲击,启动开关要符合要求) 启动转矩不超过额定负荷转矩的30%时,可采取星三角启动转换的方法,大于30%时要采用补偿器启动。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-07
15KW三相交流异步电动机额定电流在30A左右,不是自己绕的电机还是按电机额定电流算为好。 不穿管,环境温升不太高的情况下用6个平方的线是可以的,电工手册上6个平方的线安正常状况下全载流量是32A。线路铺设距离长的话,还是选8个的线好本回答被网友采纳
第3个回答  2013-11-07
朋友,15KW的电动机其额定电流一般在30安左右,如果使用距离不是太远,那么你用8平方的铜芯线就足够使用了。其额定电流等于功率的两倍。不管你采用哪种方式启动都可以根据这个去计算的。
第4个回答  2013-11-06
16平方铜线最合适。15KW的电机一般是三角型的,、额定电流在30A左右,一般电线要按运行电流的2.5倍选择,就是75A,而10平方的额定为63A,16的额定91A,
考虑到现在很多线的品质不能相信,我们一般都建议用16平方的线
假设你这电机前装个空开或者保险,应该保证在电流45A会跳(额定的1.5倍),说用4平方6平方的肯定是不对的
注意看别人装好的电机,基本15KW都是16平方*3加10平方接地,别和我说零线呵呵
如果不是电机,现在的5芯电缆在很多时候都不好用,比如大电视/电脑等有开关电源的,如果用的很多,三相负载平衡的情况下,中性线电流是比相线大的,这种情况我见的很多。
相似回答