煤矿机电管理科授课方案怎么写呢?

如题所述

  机电质量标准化培训方案
  为了提高我矿机电安全质量标准化,让每一位机电员工对机电安全质量标准化标准熟悉,能够上标准岗、干标准活,保证机电设备台台完好,安全运行无事故,为我矿安全生产做到保障有力,结合我矿目前的实际情况,特组织全矿机电员工进行一次全面培训,具体方案如下:
  一、 培训内容:《电工基础知识》、《晋煤集团机电安全质量标准化标准》、《晋煤集团防爆六十条》、《岳城矿机电管理管理制度》
  二、 培训方式:培训教师:王中青 王 刚 刘庆民 秦玉琴 魏惠斌
  李永刚 苏常庆 郭刘勇 王学科
  三、 培训时间:
  3月3日、4月3日 (防爆检查工) 授课教师:秦玉琴
  3月6日、4月6日 (防爆检查工) 授课教师:李永刚
  3月10日、4月10日 (井下监测监控工) 授课教师:刘庆民
  3月13日、4月13日 (井下监测监控工) 授课教师:魏惠斌
  3月15日 (岗位操作标准) 授课教师:郭刘勇
  3月17日、4月7日 (监测监控值机员) 授课教师:魏惠斌
  3月21日、4月8日 (监测监控值机员) 授课教师:苏常庆
  3月25日 (岗位操作标准) 授课教师:王学科
  4月11日、4月15日 (安全生产条例) 授课教师:王 刚
  4月18日 (复习) 授课教师:王中青
  五、培训要求:1、培训人员要按时参加培训,不得迟到或早退;
  2、培训人员必须认真听讲,做好笔记;
  3、培训教师要认真备好教案,认真讲课。
  如果是需要教案按以下格式:

  课时授课计划(教案)
  课程 授课班级 任课教师
  授课时间 第 节 审阅

  课题
  矿井供电系统及采区供电安全

  教学目的与要求
  通过讲课使听课学员了解和掌握煤矿供电系统的基本知识;要求各学员应掌握“三专两闭锁”和采区供电的基础知识。

  教学过程

  通过讲课的方式进行
  一、 煤矿企业对供电的要求
  1、 电力负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。
  2、 额定电压等级:
  (1) 高压不超过10000V;
  (2) 低压不超过1140V;
  (3) 照明信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过127V;
  (4) 远距离控制线路的额定电压不超过36V。
  3、 电力负荷对供电的基本要求:
  (1) 保证供电的可靠性;
  (2) 保证供电的安全性;
  (3) 保证供电的良好质量;
  (4) 保证供电系统运行的经济性。
  二、 矿井及采区供电系统
  1、 矿井供电系统
  有矿井地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、工作面配电点按照一定方式相互连接起来的一个整体,称为矿井供电系统。
  根据矿井的井田范围、埋藏深度、地质条件,矿井供电系统分为深井和浅井供电系统。煤层埋藏深度大于150m应采用深井供电系统,小于150m采用浅井供电系统。我矿采用深井供电系统。
  2、 变压器的中性点运行方式
  (1) 中性点直接接地运行方式
  (2) 中性点不接地运行方式
  (3) 中性点采用消弧线圈接地运行方式
  (4) 低压配电线路的接线方式,其中包括:放射式、树干式、环式。
  3、 采区供电系统
  采区变电所是采区用电的中心。它的电源由中央变电所提供,其主要任务是将高压电变为低压电,并将此电压分配到本采区采掘工作面及其他用电设备。
  采区变电所的位置取决于低压供电电压、供电距离、采煤方式及其巷道的布置方式、煤岩地质条件和机械化程度等因素。一般情况下采区变电所设在采区用电负荷的中心,以保证采区所有用电设备的端电压不低于设备额定电压的95%。
  采区变电所内要求通风良好,硐室围岩坚固,无淋水,易维修。
  三、 《煤矿安全规程》对矿井供电的要求
  1、 矿井应有两回路电源线路;
  2、 对井下各水平中央变配电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。
  3、 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。
  4、 井下低压配电系统同时存在2种及以上电压时,低压电气设备上应明显的标出其额定电压值。
  5、 矿井必须备有井上、下配电系统图,井下电气设备布置和电力、电话、信号等线路平面图,并及时填充。
  6、 电气设备不应超过额定值运行。
  7、 防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格后,方准入井。
  四、 用电安全作业制度
  1、 工作票制度
  2、 高压操作工作证许可制度
  3、 高压倒闸、试验操作票制度
  4、 工作监护制度
  5、 停送电制度
  6、 井下十不准制度
  7、 三无、四有、两齐、三全、三坚持制度
  五、 采区供电安全
  1、 机电硐室的规定与要求
  2、 工作面配电点的设置
  3、 触电的危害及防治措施
  4、 煤矿井下防止触电应注意的安全事项
  六、 井下电气设备的完好标准及检修质量标准
  1、 井下电气设备完好标准的作用、意义和实施途径
  2、 井下电气设备的完好标准
  3、 井下电气设备的安装与搬迁中的注意事项
  七、 杂散电流
  1、 杂散电流的危害
  2、 杂散电流的防止措施
  八、 “三专两闭锁”
  三专是由采区变电所用单独的变压器、开关、电缆线路供电,不分接其它载荷,目的是提高局部通风机的供电可靠性,减少其他因素对通风机的干扰。瓦斯电闭锁是指掘进工作面中设置的瓦斯检测仪当探测到瓦斯超过规定浓度时,具有可自动停掉动力电源,只有瓦斯降低到规定限度(甲烷1%,二氧化碳1.5%)以下时方可送电的闭锁装置;风电闭锁是指只有在通风机正常通风的条件下,掘进工作面的动力电源才能正式送电。一旦停风,工作面内动力电源切断。人员及时撤出。
  1、 构成与工作原理
  2、 作用与使用范围
  3、 “三专两闭锁”的正确使用和管理

  教学重点与难点
  重点是介绍煤矿供电系统基本知识;难点是针对高瓦斯矿井供电管理和“三专两闭锁”在实际工作中进行学习和运用并能够熟练地掌握。

  作业布置
  1、井下常用标准电压有哪些等级?
  2、什么是“三专两闭锁”?
  3、井下电气设备完好标准对接线有哪些要求?

  教学后记
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考