电动机综合保护器接线,怎么接?

如题所述

1.电机保护器1234点接法
(1)三相电源线穿过保护器并连接到电连接端子子,保护器输出一组在控制回路中串联的无源常闭触点。
(2)当电机出现缺相、过载、堵转、三相不平衡街等故障时。保护器动作,内部继电器作为吸引,常闭触点断开,常闭触点通过端子3和4连接到控制回路接触器线圈的工作电源切断,接触器主回路的三相触独点断开断电时电机停止运行。
(3)还有一组工作电源常见的工作电压为380V元和220V,取决于实际选择的保护器。以380V电压为例,3和4是保护器输出的无源常闭触点1和2是电源输入端子。
(4)电机保护器电路的工作原理是,当运行时按下启动按钮SB2时交流接触器的KM线圈被电吸引并闭合,KM辅助常开触点闭合并自锁表明电机和电源无故障(运行前内部继电器的常开触点已闭合)。
(5)交流接触器的KM三相主触点闭合,电机电动运行。端子3、4内部触点断开,从而切断外部接触器KM线圈回路的电源,解除KM线圈停电,断开KM三相主触点,因停电而停止电机运行,起到保护作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-17

接线可以如下图:

主要功能

保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。

设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。

报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用保护器的接点外置报警器

显示功能:保护器通电后按设置键显示整电电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。

通迅功能:通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机(PC)可接256台保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。

拓展资料:

一、整定与调整电机综合保护器的使用必须有一个整定过程.以JD-6-300A电机综合保护器为例介绍如下。
1.按照说明书方法进行位置整定

(1)将代表时间和电流的两个电位器顺时针旋到底。即时间值和电流值最大。

(2)在电机和控制线路均为正常的前提下。启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮。这时,将右边电流电位器反时针缓慢减小,直至过载黄色报警灯闪烁。然后,再稍微顺时针增加一点,在1分钟内黄色过流指示灯不闪烁一次的临界状态为止。

(3)将左边时间电位器反时针逐渐减小。大于电机的实际启动时间。

2.大电机的过流整定有条件时可用低电压大电流整定

T1为1kVA单相调压器,12为500VA、380W36V工作灯变压器。导线在电机综合保护器内缠绕10圈.用钳形电流表卡在变压器T2的36V二次则内.缓慢增加电压.并观察钳形电流表读数。如对应电机为110kW,为250A左右。

从220A到250A的变化中过载黄色指示灯由闪烁变为长亮,达到了过流保护。电机过流倍数整定在额定电流的1.25~1.5倍间,时间整定为反时限特性。即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间。

整个调试过程时间要短,因为变压器、调压器元件是处在安全短路状态的。使用电机综合保护器终归是有些麻烦。所以,有些人就喜欢用热继电。器这种熟悉的形式。作成图4的形式,虽然是热继电器的结构形式。但是“以小代大”的。克服了大热继电器必须使大线“断点”这一缺点。这种方式,是以电流互感器采样电流信号。来表征电机的启动和运行时的电流情况。与电机的大电线是非接触式的。

再通过小热继电器来实现热过载保护功能。还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题。这种方式和电机综合保护器一样,也具备非接触式的特点,而且节能。这里顺带提一句,生产厂家能否把大热继电器改成这种形式呢?如生产厂家把它作成一体化,再把热继电器容量减小到0.1—1A,这样既方便又节能。因为,热继电器中的热双金属片在动作的过程中,具有反时限的功能。

百度百科   电动机

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-07-18

缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三极管U9~U11组成的与门,在电阻R4上获得门限电位。

缺相时,只要其中一个三极管截止,在R4上形成低电位时,红色发光二极管亮,便表示缺相。同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元。NE556的OUT1输出端,脚是高电位,继电器K1断开,对外的保护点也断开,从而使接触器回路跳开,电机断电而受到缺相保护。

不缺相时,在R4上形成高电位时,电容C6不能充电,NE556的OUT1输出端,脚变成低电位,K1吸合。对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件。

拓展资料

第3个回答  2014-02-03

追问

保护器的1.2是线圈,3.4是开关,为什么把2.3并起来要接到A相去,有点不懂

追答

3、4是常开触点,1、2(线圈)分别接电源的A、C相(启动时),KM线圈两端分别接C、A(经3、4)相;若保护器动作,则3、4断开,KM线圈回路断路而失电复位。

追问

谢谢

问一下,3.4是常开,还是常闭,你说是常开,我看图上画的是常闭?

追答

该保护器只有一付触点,即3、4是常闭,上述只是复制你的文字却忘记了修改而已。

追问

如果说,线圈1.2得电,常闭触电3.4,会变成常开吗?

追答

在电机过载(大于保护器预置电流)或电机断相(其中一相或多相无电流)运行时,常闭触电3、4会短暂断开(图中电路),接触器因此失电复位,3、4会恢复原(闭合)状态。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-02-03
电动机综合保护器的说明书就有接线图,没有的话也是好接的。追问

我没有说明书,求解,

追答

接触器你会接吗?

追问

会的