你好;-) 确实是货梯 我们的电梯经常关人在里面 若是打到手动 上行下行 按那里 是哪个没标注的 还是按楼层呼叫 打手动时检修开关还要不要打 打到手动 检修 要做上行或下行 门限位机房里要不要短接上 若门合不上 或者打开不完全的情况下
追答其实我是第一次见到这种布局和内容的检修盒.
正常情况下,检修盒上是应该有"检修上行"和"检修下行"按钮的,在开关打到检修时,可以按住这两个按钮之一进行慢速的上行或下行.
至于是不是那个没标注的,这只有到现场测量那个开关往那接的才能知道.
而"关门到位"是一定不要短接的,短接"关门到位"是严重的违规操作,会出大事的.
若发生关门不到位,或者开门不到位,一定要查找故障原因,并进行解决,而不能侥幸.
客梯都有出事的时候,何况是货梯.货梯正是因为各方面的要求比客梯精简或省略得太多,所以才严令禁止载人的,,,这个你们最好是强制执行,为了大家好.
写的是清楚 不过不知道具体有什么作用
如果坏了 关人了 应该如何使用这些按钮
追答第三个按下来,然后试下旁边的上下按钮看动不动,如果不动把第四个也按下
别一直按着不松手,要点按上下按钮
追问你是说最下面一个有可能是上行和下行吗
追答我晕!是右面墙壁上的两个红色按钮啊