商店建筑疏散宽度计算出的值多少才合适,符合规范啊

如题所述

详见《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

5 商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2 确定;
表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净宽度(m)
楼层位置 耐火等级
一、二级 三级 四级
地上一、二层 0.65 0.75 1.00
地上三层 0.75 1.00 -
地上四层及四层以上各层 1.00 1.25 -
与地面出入口地面的高差不超过 10m 的地下建筑 0.75 - -
与地面出入口地面的高差超过 10m 的地下建筑 1.00 - -

表 5.3.17 -2 商店营业厅内的疏散人数换算系数(人/m2)
楼层位置 地下二层 地下一层、地上第一、二层 地上第三层 地上第四层及四层以上各层
换算系数 0.80 0.85 0.77 0.60
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-04
疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净宽度(m) 楼层位置
耐火等级 一、二级 三级 四级
地上一、二层 0.65 0.75 1.0
地上三层 0.75 1.0 -
地上四层及四层以上各层 1.0 1.25 -
与地面出入口地面的高差不超过 10m 的地下建筑 0.75 - -
与地面出入口地面的高差超过 10m 的地下建筑 1.0 - -

商店营业厅内的疏散人数换算系数(人/m2) 楼层位置
1地下二层 2地下一层、地上第一、二层 3地上第三层 4地上第四层及四层以上各层
换算系数 0.80 0.85 0.77 0.60