有两台机器电机45KW,55KW采用自藕降压启动方式,电线分别选用多大,交流接触器选用多大,越详细越好。

如题所述

电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择55KW的自耦减压启动柜。选用交流接触器:160A选用铜导线面积:35平方或25平方都可以。

额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。

如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。

如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。

如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。

扩展资料:

当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。

交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座及接线柱等辅助部件。 

参考资料来源:百度百科-交流接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-01
电机45KW,额定电流:85A左右
选用交流接触器:160A
选用铜导线面积:35平方毫米
电机55KW,额定电流:105A左右
选用交流接触器:200A
选用铜导线面积:50平方毫米
第2个回答  2012-01-09
降压启动45KW电动机接触器分别选择100A 100A 63A 线选BV25
55KW电动机接触器分别选择160A 100A 63A 线选BV35
第3个回答  推荐于2018-04-01
55KW电机选择导线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A
如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。
如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
交流接触器选用200A的。
45KW电机导线选择55KW电机一样或降低一个等级。
交流接触器选用150——200A的。本回答被网友采纳
第4个回答  2015-05-28

电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择    55KW的自耦减压启动柜。选用交流接触器:160A
选用铜导线面积:35平方或25平方都可以。
电机55KW,额定电流:105A左右,可以选择75KW的自耦减压启动柜。选用交流接触器:200A
选用铜导线面积:35平方毫米。

相似回答