断路器和隔离开关有什么区别?

是不是一个管高压,一个管低压的区别?

隔离开关(刀闸)和断路器(空开)是配电柜里两个重要的电气控制元件,它们有着不同的电气结构和操作规程,顺序。是电工必须掌握的知识

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-25

断路器和隔离开关的区别:

断路器有灭弧装置,不但能操作负荷电流,还能操作故障电流;单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。


隔离开关没有灭弧装置,虽然规定可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。

断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”。




拓展资料:

断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。

电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-26

断路器与隔离开关的区别:

1、断路器装有消弧设备因而可以切断负荷电流和故障电流。

2、而隔离开关没有消弧设备,不可以用它来切断或投入一定容量以上的负荷电流和故障电流。

3、断路器多为远距离电动控制操作。

4、隔离开关多为就地手动操作。

参考资料:百度百科-断路器

本回答被网友采纳
第3个回答  2007-09-29
断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。

隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。

断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/29526187.html?si=1

本回答被提问者采纳
第4个回答  2015-12-12
断路器与隔离开关的区别:
1、断路器装有消弧设备因而可以切断负荷电流和故障电流。
2、而隔离开关没有消弧设备,不可以用它来切断或投入一定容量以上的负荷电流和故障电流。
3、断路器多为远距离电动控制操作。
4、隔离开关多为就地手动操作。本回答被网友采纳