地暖进水不热,需要放回水才会热,是怎么回事??应该怎么解决?

1、我家顶楼,地暖,第二年用,去年热。今年在分水器上放回水,进水才热,关掉回水,进水就凉了。
2、楼道里有进水阀和回水阀门,全部打开,无关闭情况,有自动排气阀,进水的自动排气阀螺帽拧不动,不知道它排不排气,回水阀的自动排气阀是前几天新换的,排气。
3、过滤网洗了,没堵。

地暖进水不热,需要放回水才会热,是因为出现了气堵现象,可以通过回水阀门放气解决。

具体步骤:

1、首先要分清楚地暖的简单结构主要包括:供水阀门、回水阀门。


2、然后用手把地暖分水器的进水阀门关闭。

3、然后再关闭各个支路供水阀门的开关。

4、然后依次一路一路的分别打开每路供回水支线阀门进行放气。

5、最后,全部支路打开,试一下,看有没有其排出。

6、最后,打开供回水阀门,排气完毕。

扩展资料:

以下原因也可能导致地暖不热:

1、地暖管有气体

水管内有气体会影响水流的正常循环的。解决办法很简单打开排气水路逐一排气。具体方法看主页视频。

2、水压不够,流速慢

这种情况需要跟邻居进行对比水压和流速,检查自己进水总阀的打开程度,一般情况不是个别问题,整栋楼都应该一样不热。

3、地暖管泥沙沉积

地暖由于夏季长期不使用可能会有沉积钙化的可能。找专业的清理一下。

4、新房地暖分组过少

有些毛坯房开发商偷工减料或设计不合理分水器分组过少,造成单组水管过长而影响循环。一般每组分水器带动14平米左右。

5、地暖过密

有些业主重新铺地暖,又找了没有经验的师傅,地暖管铺的过密也不行。不是水管越密越暖和,密度大了水管的流速就会降低,一般每平米控制在4-5米水管。

总结:如果地暖进水热而回水凉,主要从水压流速方向找原因。实在不行加一个循环泵增加水压能够有效解决,但是这种办法一般不被允许,请事先征求物业、热力的许可。

参考资料来源:百度百科-气堵

参考资料来源:百度百科--地暖

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
今年在分水器上放回水,进水才热,关掉回水,进水就凉了。
平时使用时,说明你的系统没有行成回路,所以地暖是不会热的。地暖是里面的热水跟锅炉形成一个环路如果关了回水,环路断了地暖管热不起来,所以你平时一定要放开回水,如果形不成环路就肯定是堵了。追问

我说的不是关了回水阀,没关那阀门,我说的是回水不放水了,进水就凉了,也不能天天放水吧

追答

这说明从回水开关到主回水管路有赌赛,形不成回路。回水管里的水是停那的。所以地暖不热,找物业看看怎么清洗下从回水到主管。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-19
关掉回水,进水就凉了。我想应该是关掉回水就没有进水了吧,检查下从你的回水阀到楼道立管之间的管道和阀门有没有堵的。再不行的话,把楼下的几户的进水阀关小些试试,有人家里热的开窗有人家里冷的穿棉袄的情况是比较多的,调每层的支管阀门
第3个回答  2012-01-19
没有别的原因,就是气堵,尤其是顶楼。锅炉放晚上都要“撤活、减压”,目的是降低系统温度,达到节能、省煤的目的。它随后带来的问题就是系统里面有大量的气泡存在。
你得保证自动排气阀都要正常,而且系统里面没有气泡。还有,在看一下过滤网是不是脏了?
第4个回答  2020-11-22