第1个回答 2012-01-17
不是同一电动机,应是电动机原△接法改为Y接法时,原△接法功率是Y接法的3倍。
∵原△接法每相绕组负载电压是380V,改为Y接法时,每相绕组实际负载电压是380V降低1.732倍为220V(每2相绕组负载电压380V),此时每2相绕组本应可负载电压是380V的1.732倍为660V,而输入电压380V却没变。
∴计算负载电流时,原公式还要增加1.732的1.732倍。
即:
I=P/1.732/1.732/1.732/U/cosφ
第2个回答 2012-01-18
同一电动机角接功率是星接的三倍----不对,功率不会因为接法不同而不同
P=1.732UICOS& 里面指的都是线电压 和线电流吗----,是的,因为线电压 和线电流容易测量
角接还是星接取决于电源的形式,线电压为220伏用三角形接法,380伏用星型接法,而且电机必须有标注“220/380”符号才行
第3个回答 2012-01-17
电机内部是三个绕组(实际不是,电机模型是这样的),出线端子标识分别是AX,BY,CZ,它们的阻抗值相同,假设为R
角接时,电机每相上的电压是380V
星接时,电机每相上的电压是220V
其它的,你自己就可以计算出来了。。。220V*根号2=380V
=================
电机的每相,就是每个绕组的意思
第4个回答 2012-01-18
电压电流是线电压、线电流,但功率因数角是相电压、相电流之间的相位差。接成星型时,线电压是相电压的根号3倍,线电流等于相电流,这时电机每相绕组承受相电压,电流就是线电压除以根号3再除以阻抗得到的;而三角形接法下,相电压等于线电压,这样每相绕组承受电压就大了根号3倍,除以阻抗得到相电流也大了根号3倍,而三角形接法下线电流等于相电流的根号3倍,这样用上面的公式就总共有两个根号3,得出功率为星型接法的3倍。