3*50MW电厂电气主接线设计

1.电厂规模:(1)装机容量;3*50MW,UN=10.5KV(2)机组年利用小时:Tmax=5000h(3)气象条件:年最高温度38度,平均温度25度,气象条件一般,无特殊要求。(4)厂用电率:6%2.出线回数1.10KV电压等级:12Km电缆馈线15回,平均每回输送容量2MW,最大负荷35MW最小负荷25MW,COSΦ=0.85Tmax=4500h为II、Ⅲ类负荷2.35KV电压等级:22Km架空线出线2回,平均每回均每回输送容量10MW最大负荷25MW最小负荷15MWCOSΦ=0.85Tmax=5200h为Ⅰ、Ⅱ类负荷3.110KV电压等级:100Km架空线出线3回10KV电压等级及容量为5000MW电力系统连接接受该发电厂剩余功率,系统侧归算到本电厂110KV母线上的标幺值x*s=0.04(基准容量为100MVA)3.任务1.主接线方案设计(包括方案的论证与确定、技术经济分析等内容)3.短路电流的计算4.电气设备的选择与校验5.主变继电保护的方案配置6.写设计说明书,绘制图纸3.是、设计的主要内容、功能及技术指标1.确定主接线确定最佳方案2.选择主变:容量台数型号3.短路电流的计算:根据电气设备的选择和继电保护整定的需要选择短路计算点绘制等值网络图、计算短路电流,并列表汇总4.电气设备选择与校验5.主变继电保护的配置主要技术指标1.保证供电安全可靠,经济2.功率因数达到0.9及以上毕业设计提交成果1.设计说明书(约3万字左右)2.图纸 电气主接线图一张(1#图纸)3.中英文摘要约200字,3-5个关键词4.查阅文献不少也10篇毕业设计的主要参考文献和技术资料1.傅知兰,电力系统电气设备选择也实用计算【M】中国电力出版社20042.电力工业部,电力规划设计院。电力系统设计手册【M】中国电力出版社3.西北电力设计院,电力工程手册【M】中国电力出版社4.王锡凡。电力工程基础【M】西安交通大学出版社19985.吴希再,电力工程【M】华中科技大学出版社20046.发电厂变电站电气部分【M】重庆大学出版社20037.陈生贵,电力系统继电保护【M】重庆大学出版社20038.西北电力设计院,电力工程电气设备手册【M】中国电力出版社9.陆安定,发电厂变电所及电力系统的无功功率【M】中国电力出版社

主变3台
10kV双母分段
35kV单母三分段
110kV线路变压器组
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-30
1