两台同型号的变压器零线了互通吗我们厂的两台同型号的800千伏安的变压器的零线接变压器外壳了并与另一

两台同型号的变压器零线了互通吗我们厂的两台同型号的800千伏安的变压器的零线接变压器外壳了并与另一的一样的接法外中间是联通的,各位老师这样对吗?

如果两台变压器有可能并列运行的话,不但零线互通,而且相序要完全一样、调压档位一样。这种情况在一个变电所两台变压器的情况是必然的。如果两台变压器分在两个变电所,又不可能互联,则可以零线不连通。追问

是的,是同一变电所的,是我们厂设计时是并联的,但但并联一直没用,现在是分开用的零线是通的可以吗?谢谢老师

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-02
  目前低压三相四线中性点直接接地的配电系统中,通常由三种接地组成;1.防止大气过电压形成的感应雷电过电压称为防雷接地,2.相对稳定变压器三相对称度及相电压需要的称为中性点(工作)接地,3.防止金属外壳的电气设备其外壳正常时不带电故障时可能带电的需要称为保护接地,三种接地可以共用接(极)体。据此;如题如果二台变压器安装在一起的可以并联安装共用接地装置,要分开接地也是无效的,接地冲击电阻应小于等于4欧。如果二台变压器安装距离大于20m可单独亦共用接地装置。