在混凝土垫层上沿两条止水带外侧向外扩展各200mm ,其间粘贴3mm 厚的三元乙丙橡胶防水 卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固),然后再将橡胶止水带与其用401 防水胶粘贴 牢固,如图3 所示。
提供两种方法,可根据工程现场实际情况选择其一。 方法一:地下室外墙需安装止水带的部位,应在止水带背面配30mm 厚木模板,木模板的宽度 和长度应满足止水带安装的要求,木模板应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体,以防浇筑混凝土时木模板移位、漏浆,失去止水作用。同时用2 12 in(1in=25mm)双帽钉 将外贴式橡胶止水带与木模板固定(将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位,每隔200mm 钉双 帽钉一个)。安装好的止水带应平整,无下垂现象。此部位在浇筑混凝土后,混凝土强度达到 设计强度的80%以上方可拆模,拆摸后再粘贴卷材防水层。如图4 所示。
图4 地下室外墙止水带的安装方法一 方法二:地下室外墙需安装止水带的部位,在止水带背面砌筑240mm 厚砖墙作为外模,砖墙 的宽度和长度应满足止水带安装的要求,砖墙应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接 成一体,以防浇筑混凝土时漏浆,失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm 厚的三元乙丙橡胶 防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于砖墙内侧抹灰层之上,要牢固),然后再将橡胶止水带与其用 401 防水胶粘贴牢固。如图5 所示。
底板后浇带的设置要尽可能避开工程桩,如工程现场实际情况实在无法避开,则可采取以下加 强措施: 为保证橡胶止水带的连续性,将无法避开的工程桩进行下沉式处理,下沉高度为500mm。同时 设置一道底板加强梁,以保证无法避开的工程桩与结构底板的连接。在加强梁中后浇带位置处 设置两排φ25 钢筋排焊剪力板,使加强梁后浇带位置的混凝土能与底板后浇带共同作用。如 图6、图7 所示。
橡胶止水带纵横交接处,在混凝土垫层上沿纵横止水带外侧向外扩展各200mm,其间粘贴3mm 厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固)。然后将横向止水带两 边沿45°角断开,并与纵向止水带拼接严密。最后用401 防水胶将止水带与防水卷材或橡胶 片粘贴牢固,并在接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实。如图8 所示。
橡胶止水带采用冷粘法。 1. 环境要求:施工现场应清洁干净。 2. 用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨 毛(胶板长度不小于400mm, 宽度与止水带宽度相等,各磨出250mm 毛面)。另准备好封口胶 片,规格为厚1mm,宽150~200mm ,长度比止水胶带断面长100mm ,并将粘贴面磨毛。 3. 连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3 遍,每次 干燥时间约为10min (以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。先将一侧止水带粘于胶板之上,再将另 一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿止水带凹槽用 木锤击打,使其粘牢。凸出部位用手辊压,使其粘紧。对接口不严处,用密封胶腻子填实,最后在胶片与止水带接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实。