新规上哪些地方要用到抗震支架?

如题所述

依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》的要求,下列管线系统需要进行抗震设计:

悬吊管道中重力>1.8kN的设备

DN65以上的生活给水、消防管道系统

矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统

内径≥25mm的燃气管道

防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架

内径≥60mm的电气配管及重力≥150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽

扩展资料:

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以“预防为主”的方针,经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施。

当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。

机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。

2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》 公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日期实施。

建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢梁及檩条夹钳、环状管吊、防震斜撑系统、防震钢吊件与支撑等等。

在中国,建筑物及其附属结构的防震抗震已经刻不容缓,对建筑机电抗震设计须迅速提高认识,这对于建筑物的抗震减灾起到极为重要的作用和意义!

分类

柔性抗震支架

单管抗震支架

多管抗震支架

风管抗震支架

桥架抗震支架

多综合抗震支架

重型抗震支架

参考资料:百度百科-机电抗震支架

参考资料:百度百科-抗震支架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-23

抗震支吊架是指与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施,由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件以及抗震斜撑组成。抗震支吊架主要用于给水排水系统、建筑电气系统、消防管道系统、燃气管道系统、通风与空调工程系统等。

抗震支架设防要求参考GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,如图:

抗震支架设防要求

第2个回答  2021-06-19
抗震支吊架可以在地震中给予机电各系统充分保护,可以可用于抵抗来自水平及垂直方向的地震力的破坏。根据所保护机电系统的不同,抗震支吊架可分为管道抗震系统、风管抗震系统和电气(包括电气线管、线槽及桥架)抗震系统。
我们都知道抗震支架是用于建筑机电抗震系统的材料,地震每年都会发生,如果没有点防震抗震功能,建筑物就很容易会崩塌,造成人身财产安全危险。所以我们必须要高度重视建筑机电抗震。为抗震减灾做好铺垫,这对于建筑物的抗震减灾起到极为重要的作用和意义!那么关于抗震支架的知识你知道多少呢?
相关规范:
抗震支架设计依据:依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,第3.7.1条:非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接应进行抗震设计。依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,第1.0.4条:抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程设施抗震设计;不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求的建筑机电工程的抗震设计。
抗震支架设计范围:
1、DN65以上的生活给水、消防、采暖及空调水等管道系统;
2、悬吊管道中重力大于1.8KN的设备或吊杆计算长度超过300mm的吊杆悬挂管道;
3、内径不小于60mm的电气配管;
4、重力不小于150N/m的电缆桥架、电缆槽盒、母线槽;
5、矩形截面面积≧0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的通风、空调等系统;
6、所有防排烟风道、事故通风风道及相关设备。
7、内径不小于25mm的燃气管道;在建筑高度>50m的建筑内,燃气管道应设置抗震支撑;
8、设在屋顶的共用天线等。
抗震支架设置形式:按设置形式分:单管螺杆式、单管底座式、多管底座式、组合式等;力形式分:竖向抗震支吊架、侧向抗震支吊架、纵向抗震支吊架等;本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-20
第4个回答  2018-06-02
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》的要求,下列管线系统需要进行抗震设计:
悬吊管道中重力>1.8kN的设备
DN65以上的生活给水、消防管道系统
矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统
内径≥25mm的燃气管道
防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架
内径≥60mm的电气配管及重力≥150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽本回答被网友采纳
相似回答