壁挂炉显示E4风压开关故障开路怎么维修啊

如题所述

排除端子和线的情况下,只能更换风压开关了,注意更换的风压开关的开和关的风压点要和原来的一致,不然影响燃烧控制。

工作原理:当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候,风机先启动使燃烧室内形成负压差,风压开关把指令发给水泵,水泵启动后,水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀,燃气比例阀开始启动。

燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的,燃烧室有一定的负压燃气,比例阀才可以工作,当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时,就切断燃气比例阀停止供气,从而保证安全使用燃气。

扩展资料:

热力设备:

天然气、人工煤气或液化气作为燃料,燃料经燃烧器输出,在燃烧室内燃烧后,由热交换器将热量吸收,采暖系统中的循环水在途经热交换器时。

经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物,为建筑物提供热源。一般的两用燃气壁挂炉除了具有供暖功能,兼具热水功能(即除了供暖外,还具备燃气热水器的功能)。壁挂炉既可为散热片提供热源也可为地暖系统提供热源。常用的壁挂炉分为采暖生活热水两用炉和单地暖炉两种。

参考资料来源:百度百科-壁挂炉



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
如果是风机启动后报的故障?那就是一直开路了,检查一下线和端子接触有没有问题?
排除端子和线的情况下,只能更换风压开关了,注意更换的风压开关的开和关的风压点要和原来的一致,不然影响燃烧控制。
第2个回答  2012-01-18
是不是风机启动后报的故障?那就是一直开路了,检查一下线和端子接触有没有问题?
排除端子和线的情况下,只能更换风压开关了,注意更换的风压开关的开和关的风压点要和原来的一致,不然影响燃烧控制。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-16
更换风压开关就可以了
第4个回答  2012-01-14