一组互感器接电度表和电流表的方法

一组互感器接电度表和电流表的方法今天看了个图,这个接法和我一直以来的接线不一样,我一直是互感器S1接电度表147孔,s2都短接起来接地,相线接电度表258孔,电流表的正级接电度表369,负极短起来后接零10接零,我的这个方法也是师傅教的,不知道具体的理论。请老师给我普及一下理论,这么接和图中那样接有什么区别

看简图,147到10是电压线圈,23、56、89是三个电流线圈,如果不用电流互感器,最简单的就是这种接法,12、45、78分别短接做电压电流输入端,369分别作输出端,10、11脚接零线就行了。追答

三相四线电表接线图/接线方法
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

此图是对的,所以如果不接电流互感器,可以12短接后接A相,3作A相输出,后面依此类推,10接零线。

当接电流互感器时,13接可以直接接互感器二端,并且最好S2都短接后接地(不是接N零线),258接ABC三相火线,10接零线N,互感器接地是为了安全,这是最正规的接法,具体查看三相电能表技术规范。

追问

谢谢老师这么耐心的给我解答,还纠正害人的图片😭

追答

追问

老师我还想问问,一组互感器也接电流表也接电度表的情况,我的接法和我发的网上的图,方法都正确吗

追答

这二张图就对了,还有互感器接地,随便用S1或S2都可以,只要一点接地就行。

你的图是对的,工厂电柜都是这样接的,互感器再串接电流表,好看到工作电流,电压表接多档开关,可以分别看三相电压。

追问

嗯,

追答

这里不给发网址,你看图片上地址查看吧,里面有很多接法

但也有不太好的接法,像此图为了省线,互感器接电源,下面表12短接使用,这样不安全。

回答完了请采纳。

追问

😬画了个草图,老师别笑话,你看看这样行吗,我跟别人学的,这样接上电度表也走字,就是不知道规不规范

追答

不规范,是会走字。因为其实N和PE是通的,所以互感器和电流表、电能表之间形成了回路。你可以把13和外部电路独立看,然后电流就有三个独立的回路,互不相干,最后这三个电流回路各接一点接地,这样分析电路排查故障会很清晰明了。

追问

谢谢老师