监理大纲、监理细则全部内容

如题所述

B13
环古城风貌保护工程齐门立交及西汇路工程

监理实施细则
( 雨、污水管 )

内容提要:
专业工程特点
监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点
监理工作方法及措施

项目监理机构(章):
专业监理工程师:

日 期:

江苏省建设厅监制

1.监理工作要点:

图1 施 工 工 艺 流 程
1.1检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。
1.2复核性检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。
1.3检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位置与高程、沟槽边线。
1.4检查管渠与原有管渠衔接高程。
1.5质量标准、检测频率与方法
1.6 水准点闭合差为±12√L (mm)、(L为水准点之间的水平距离,单位km)。
1.7导线方位角闭合差为±40√n ,(n为测站数)。
1.8直线丈量测距的允许偏差:
a.测距小于200m时,允许偏差1/5000;
b.测距200-500m时,允许偏差1/10000;
c.测距大于500m时,允许偏差1/20000;
2.沟槽开挖质量监理
2.1监理工作要点
2.2检查承包人的进场人员、机具、材料进场情况、现场施工条件、审批开工申请单。
2.3检测开挖断面、槽底高程、槽底坡度、槽底预留保护层厚度,检查边坡支护设施。
2.4检查排水、雨、冬季施工措施落实情况。
2.5遇地质情况不良、施工超挖、槽底土层受扰等情况时,应会同设计、业主、承包人共同研究制定地基处理方案、办理变更设计或洽商手续。
2.6质量标准、检测频率与方法
2.7槽底土基不得扰动,不得超挖,不得受水浸泡、不得受冻。
2.8雨、污管线沟槽开挖质量监理汇总表,见表1。
表1

号 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 检查程序 认可程序 备注
范围 点数
1 槽底高程 0,-30 两井之间 3 用水准仪测量 监理人员在场,承包人检测填写报表,由监量员签署评语及姓名 须经监理工程师的书面认可
2 槽底中线每侧宽度 不小于规定 两井之间 6 挂中心线用尺量每侧计3点
3 沟槽边坡 不小于规定 两井之间 6 用坡度尺检验每侧计3点

3.雨、污管道基础质量监理
监理工作要点:
3.1检查承包人的人员、材料、机具的进场情况、现场施工条件、混凝土配合比、试块抗压强度、施工工艺、操作规程等技术准备情况,审批开工申请单。
3.2监督承包人按基础处理方案所提要求进行基础处理。
3.3检查槽底保护层开挖,槽底地质状况是否与地质报告相符。
3.4检查垫层平面位置、高程、垫层密实度是否符合设计或规范规定。
3.5检查混凝土管座施工配合比,混凝土抗压强度、模板尺寸、钢筋绑扎是否符合设计要求,模板安装是否牢固,混凝土振捣是否密实,混凝土表面峰窝麻面的程度。
3.6质量标准、检测频度与方法
3.7雨、污管道地基处理应符合设计提出的各项标准。
3.8雨、污管道基础施工质量监理标准与检测频,见表2。
雨、污管道平基、管座质量监理汇总表
序号 项目 允许偏差 检验频度 检验方法 检查程序 认可程序 备注
范围 点数
1 △混凝土抗压强度 必须符合CJJ3-90附录三的规定 100m 1组 必须符合CJJ3-90附录三的规定 监理人员在场,承包人检测填报各类报表,由监理人员签署评语及姓名 须经专业监理工程师书面认可
2 垫层 中心线每侧宽度 不小于设计规定 10m 2 挂中心线用尺量每侧计1点
高程 0,-15mm 10m 1 用水准仪测量
3 平基 中心线每侧宽度 +10mm,0 10m 2 挂中心线用尺量每侧计1点
高程 0,-15mm 10m 1 用水准仪测量
厚度 不小于设计规定 10m 1 用尺量
4 管座 肩宽 +10mm,-5mm 10m 2 挂边线用尺量每侧计1点
肩高 ±20mm 10m 2 用水准仪测量每侧计1点
5 蜂窝面积 1% 两井之间(每侧面) 1 用尺量蜂窝总面积

4.排水管道安装质量监理
监理工作流程
排水管道安装施工工艺流程,见图2。

图2 排水管道安装施工工艺流程
监理工作要点
4.1检查承包人的人员、材料、机具进场情况,现场施工准备是否满足预定下管施工方案,安全措施是否完备,混凝土配比、工艺操作规程等技术准备情况,审批开工申请单。
4.2检查排水管道的成品质量、内容包括混凝土强度等级、钢筋材质、成品出厂合格证,外形尺寸、外观质量检查等内容。
4.3下管前的沟槽检查:
a.基坑排水
b.混凝土垫层的强度是否达到设计要求
c.槽帮是否有裂缝及坍塌可能
d.槽外堆土是否影响下管
f.下管时安全措施是否落实。
4.4管道安装检查:
a.管道中心、高程、边坡与设计的偏差值;
b.相邻节管子的错口量;
c.管子稳固质量。
4.5管肩混凝土浇筑质量
4.6质量标准、检验频率与方法
a.稳管必须牢固,管底不得出现倒坡,管口间隙均匀,管道内不得有泥土、砖、石、木块等杂物。
b.混凝土管质量标准应符合预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)。
c.排水管道安装的中线、管内底高程、相邻管内底错口的允许偏差尺寸、检验频率等要求,见表3。
排水管道安管质量监理汇总表 表3
序号 项目 允许偏差
(mm) 检验频度 检验方法 检查程序 认可程序 备注
范围 点数
1 中线位移 15 两井之间 2 挂中心线用尺量 监理人员在场,承包人检测填报各类报表,由监理人员签署评语及姓名 须经专业监理工程师书面认可
2 △管内底高
程 D≤1000mm ±10 两井之间 2 用水准仪测量
D〉1000mm ±15 两井之间 2 用水准仪测量
倒虹吸管 30 每道直管 4 用水准仪测量
3 相邻管内底错口 D≤1000mm 3 两井之间 3 用尺量
D>1000mm 5 两井之间 3 用尺量
注:1.D<700mm时,其相邻管内底错口在施工中自检,不计点。
2.表中D为管径。
5.雨、污管道接口质量监理
监理工作要点:
5.1检查砂浆配合比、强度、工艺操作规程等技术准备工作,审批开工申请单。
5.2检查管端毛清洗质量
5.3检查二次砂浆抹带施工程序施工质量、尺寸偏差是否符合标准。
5.4检查钢丝网的安装是否符合设计要求,是否与管座预埋钢丝网连接牢固。
5.5质量标准、检验频率与方法
5.6砂浆抹带接口应分两次施工,第一层施工后,表面应划线槽;第二层施工后,表面应平整压实。不得有间断,裂缝、空鼓和脱落现象。
5.7接口缝隙中严禁用砖、石嵌缝。
5.8接口钢丝网应与管座混凝土连接牢固。
5.9抹带接口的宽度和厚度允许偏差见表4规定。
排水管道抹带接口质量监理汇总表 表4
序号 项目 允许偏差
(mm) 检验频度 检验方法 检查程序 认可程序 备注
范围 点数
1 宽度 +5,0 两井之间 2 用尺量 监理人员在场,承包人检测,填报表,由监理人员签署评语及姓名 须经专业监理工程师书面认可
2 厚度 +5,0 两井之间 2 用尺量
6.检查井施工质量监理
检查井施工工艺流程

监理工作要点:
6.1审批承包人开工申请,主要内容是人员、机具、材料进场情况、现场施工条件是否具备、准备工作是否符合施工组织设计中提出的施工方案。
6.2监测材质、砂浆配合比是否满足设计要求。
6.3监测检查井形状、尺寸及相对位置的准确性,预留管及支管的设置位置、井口、井盖的安装高程。
6.4砖砌检查井应检查现场施工砂浆配合比,砌体灰缝、勾缝质量,具体要求可参阅建筑工程中的砖砌工程。
6.5块石检查井应检查现场施工砂浆配合比,石料强度等级,新鲜程度,应符合设计要求。应检查砌石工艺、平面尺寸是否符合规范要求。
6.6检查雨季、冬季施工是否按施工组织设计进行。
6.7质量标准、检测频率与方法
6.8井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须灰浆饱满、平整,抹面压光,不得有空鼓、裂缝等现象;井内流槽应平顺,踏步安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物,井框、井盖必须完整无损,安装无损,位置准确。
6.9井身尺寸:长、宽、直径均不得超过允许偏差±20mm;检验频率为长、宽各取1点,每座井均取2点;检验方法均用尺量。
6.10检查井的井身尺寸、井盖高程、井盖高程等具体要求,见表5。

检查井质量监理汇总
序号 项目 允许偏差
(mm) 检验频度 检测与认可 备注
范围 点数 检验方法 检查程序 认可程序
1
井身尺寸 长、宽 ±20 每座 2 用尺量,长、宽各计一点 监理人员在场,承包人检测,填报表,由监理人员签署评语及姓名 须经专业监理工程师书面认可
直径 ±20 每座 2 用尺量
2 井盖高程 非路面 ±20 每座 1 用水准仪测量
路面 与道路的规定一致 每座 1 用水准仪测量
3 井底高程 D≤1000mm ±10 每座 1 用水准仪测量
D>1000mm ±15 每座 1 用水准仪测量
注:表中D为管径。
7.雨、污管道闭水试验质量监理
监理工作要点:
7.1审查承包人申报进行闭水试验的方案、措施,准备工作是否满足进行闭水试验的要求。
7.2检查试管段堵口封闭质量,管道、井身有无因明显缺陷而形成的漏水或严重渗水的部位。发现有上述缺陷时,应通知承包人采取有效措施进行修复,直至满足验收要求为止。
7.3监测闭水试验全过程,检查是否按规定程序进行闭水试验,参与测定30min渗水量,评定渗水量是否满足质量检验评定标准。
7.4质量标准,检测频率与方法
7.5雨、污管道闭水质量检验频率与方法,见表6。
7.6污水管加压闭水试验必须由质检站、指挥部、监理工程师以及施工单位共同检测,合格后四方签字认可。

雨、污管道闭水试验质量监理汇总表 表6
序号 项目 允许渗水量 检验频度 检测与认可 备注
范围 点数 检验方法 检查程序 认可程序
1 △倒虹吸管 不大于规定 每个井段 1 灌水 监理人员在场,承包人检测,填报表,由监理人员签署评语及姓名 须经专业监理工程师书面认可
2
其他管道 △D<700mm 每个井段 1 计算渗水量
3 △D700-1500mm 每3个井段抽验1段 1
4 △D>1500mm 每3个井段抽验1段 1
注:1、闭水试验应在管道填土前进行。
2、闭水试验应在管道灌满水后经24h后再进行。
3、闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水痊可至井口为止。
4、对渗水量的测定时间不小于30min。
5、表中D为管径。
8.沟槽回填土质量监理
见道路监理细则。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考