软启动器接线图?

我们单位90KW电动机3台,现用软启动器启动,可是厂家没有给控制线路图,我想对此了解!

    软起动器,是一种集电机软起动,软停车,轻载节能和多种保护功能,于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。

    国内软起动器,以和平hps2系列软起动器最为有名,它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反,并联闸管及其电子控制电路。

    软启动器于20世纪70年代末和80年代初投入市场,填补了星三角启动器和变频器在功能实用性和价格之间的鸿沟。采用软启动器,可以控制电动机电压,使其在启动过程中逐渐升高,很自然地控制启动电流,这就意味着电动机可以平稳启动,机械和电应力降至最小。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-06
软起应安装牢固保证外壳接地,一次接线:R.S.T为进线端,U,V.W为出现断,另有PE端应可靠与主PE排接地。 二次接线:根据客户要求针对说明书选择相应的控制方式,最简单常用的方式是:将启动和停止信号端子短接起来,中间加一个启动继电器的NO点与COM相连接。当NO点闭合软起启动,当NO点断开,软起停止运行。另有旁路接线端子,接旁路接触器线圈。还有故障接线端子,一定要搞清楚故障点是开点还是闭店,如果是闭店还要加一个故障继电器。
软启动器只在电机启动和停止的时候工作。电机完成启动过程后投入旁路,旁路接触器吸和电机通过旁路接触器供电。软启动器通过控制内部晶闸管的导通角使电压在一定的时间内(可调)线性上升至额定电压,减小电机在启动和停止时对电网的冲击,另外在软起的上端或下端可能会加隔离接触器,在设计时要保证隔离接触器比软起先启动比软起后停止,启动时差最少要保证0.1秒,停止时差应大于软启动时间0.1秒,(因此在设计时要加断电延时继电器)否则软起不能软停且报故障,此时也可将软起停止方式选择为:自由停车予以解决。
第2个回答  推荐于2018-03-08
三相进,三相出。中间有个旁路接触器是与软启动并联的。软起启动完成后,就转到旁路工作。软起停止,只起到保护作用。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-09
找一下你们单位所用软起型号的说明书,里面应该有控制接线图,至少有接线端子的注释,然后对照现场的接线,自己画一个,应该没什么大问题的。