高层外脚手架,内杆离墙距离允许范围是多少?

情况是这样的,施工单位说一般是不超过30公分,但因为柱子的原因,不得不做到50公分,又因为幕墙借用土建脚手架,需要离墙60公分,他们的意思是这样会增加搭设费用,想要做签证,请问这样有道理么,如果要签证,该以什么为标准呢?

大于600mm

脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。


扩展资料:

脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1、所受荷载变异性较大;

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

参考资料来源:百度百科—脚手架































温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-17

脚手架的搭设应符合国家规范:

 

双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度要求如下图:

 

 

其中规范中又要求:

7.3.6 脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定:

2 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm;

因此,内杆离墙距离要求应小于600mm。

第2个回答  推荐于2018-10-25
JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的5.2.4条也有伸出500mm的一说,规定是计算取300mm,但是在6.3项里面没有具体规定一定要取300的要求。就是说一般是取300计算,但是没有规定非取300本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-12-30
肯定增加费用,但一般都是施工单位自己处理,看你说的意思,好像图纸设计的问题,不是很明白为什么一定要达到50公分?如果增加到60公分还要做临边防护,安全是一个问题。可以适当的听部分人工。
第4个回答  2011-12-30
不能大于300mm,这是规范要求的。