JLK(DZL)18-20系列漏电断路器能适合6000瓦的电器要求吗?

单个即热式电热水器最高功率为8000瓦,日用功率应该在4000-5000瓦,问一下能不能用JLK(DZL)18-20系列漏电断路器?

第1个回答  2014-02-19
6000瓦的单相家用电器,电流I约27-30A。JLK(DZL)18-20系列漏电断路器的额定电流为15-30A。按计算可以安装使用。但这个漏电断路器上不能再加接负荷。
第2个回答  2014-02-19
8000瓦要30多A,所以要改用DZ47—63(32A)断路器
第3个回答  2014-02-19
这个断路器是单相的啊 用的话 也凑合啊
第4个回答  2014-02-19
不能用,40A的
第5个回答  2019-02-28
朋友,JLK(DZL)18-20系列漏电断路器,不适用于即热式电热水器(功率太大),建议选择正泰DZ47LE63的C40。价格38.00元。朋友,考虑到使用安全方便、可靠,建议总电源开关选择DZ47-63的C63(63安)比较好。