DZL18-20/2 漏电断路器负荷侧接线

如题。负荷侧两个孔,哪个是零线?哪个是火线。请热心网友帮忙,先谢谢了。
那就是说出线侧这两条线,随便接上就可以了?接反了,会怎样?@sjp2822

DZL18-20只有漏电保护功能,所以火零线没关系,但不能把进出线搞反了,一般情况下断路器上都标有L,N的,L是火线,N是零线,主要看你进线那根是 火线,对应的出线那根就是火线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
和进线侧接线顺序一样
进线侧是左零右火,那么负荷侧也是左零右火
进线侧是左火右零,那么负荷侧也是左火右零
如果负荷没有要求,那么就随便接就行本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-11
接线满足下面原则:
进线侧是左零右火,那么负荷侧也是左零右火。
进线侧是左火右零,那么负荷侧也是左火右零。

电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
使用范围:
1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用.
2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009标准。
3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。
4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。
5、DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准
6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护。
第3个回答  2013-11-10
你看看下面接线孔上面写有字母,写L的接火线,写N的接零线!其实说得简单一点,上面接进线,下面接两根出线也就对了,一样能正常工作,也能起到保护作用,只要负载不要超过开关的额定电流就可以了!没有什么关系,可以正常工作!