变压器零线为什么要接地

如题。为什么要接地?尽量详细点。

零线是接在变压器的中性点上的,如果变压器的中性点不接地,当三相负荷平衡时,变压器的中性点是0电位,这当然没有问题,但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的,三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是0,这样零线上的电位也就不是0了,这就是我们常说的零线带电,很危险。
所以,变压器的中性点必须接地,也就是零要接地。通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差
扩展资料:
1、零线接地的原理:
有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。
接地分为工作接地(为了让用电设备正常工作)保护接地(象三角插头)防雷接地(避雷针)接地就是只将地面上的金属物或电气回路中的某一点通过导体与大地相连,使该物体与大地保持等电位,防止人触碰后触电。
2、零线接地的位置:
(1)零线只是在发电厂接地,从发电厂出来以后,到了用户那里,零线是不能接地的。换句话说,如果我们平时将零线接地,或把零线当地线用,是相当危险的一件事情。因为如果接入的零线异外断路了的话,零线是会变为火线的。
(2)发电厂将零线接地是因为,一个国家或地区的电网会有很多的发电厂,各个发电厂之间需要一个共同的参考地,因此,的发电厂都将三相电的中线接入大地作为同一参考。因为,只有大地有资格作电网中发电厂的参考地。
参考资料来源:百度百科
-
零线
参考资料来源:百度百科
-
地线
参考资料来源:百度百科
-
变压器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
变压器中性点有:1、不接地,2、接地,3、经消弧线圈接地,4、经电阻接地四种方式。
变压器接地的主要作用是:1)减轻一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为相电压,是很危险的。发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时在没有碰地的另两相,对地电压也随之升高,大大增加了触电危险性。2)稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统对电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-03-19
首先强调,零线不接地,并不是不用零线,所以丝毫不影响有零线的三相四线制负载线路的电器运行!
提问变压器零线为什么要接地:
接地的目的,是便于远处的线路负载电气设备的外壳就近接地。
变压器接地的用途:
早期没有漏电开关,外壳带电时,因为外【电器壳接地电阻】与【变压器接地电阻】是【串联关系】,当外壳意外带电时,两电阻形成分压,使得外壳对地电压分得110伏,就降低了触电的伤害程度。
现在普及了漏电开关,电器外壳意外漏电时,可以促使漏电开关迅速跳闸断电,避免了外壳带电可能发生的任何危险,因为漏电开关就是靠检测接地电流达到15-30毫安、才能动作跳闸的,如果变压器不接地,漏电开关将不能动作跳闸!
第3个回答  2019-07-01
这种接法是为了形成TN-S系统,这种系统的工作零线N和保护线PE引出点是同一位置(即变压器零线),但是引出之后就是相互独立的两条线了,绝对禁止混用。
TN-S方式供电系统:把工作零线
N
和专用保护线
PE
严格分开的供电系统。
TN-S
方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用
TN-S
方式供电系统。)
零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。
扩展资料:
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。
参考资料来源:百度百科--零线
第4个回答  2011-09-25
变压器中性点接地,是因为大地是零电位,中性点接地后,那么中性点也就始终保持零电位。这样三相的输出的相电压就能保平衡。
如果中性点不接地,当三相负载不平衡时,中性点电位产生漂移,不为0,相电压也就不平衡了。