10千瓦电机三相的,该用多大的保险片?如果超负荷就烧的那种

如题所述

电流=10÷1.732÷0.38÷0.8÷0.85≈22A
保险稍大(1.2倍),选用25A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-27
保险片也就是熔断器主要用于短路保护的,超负荷也就是过载通常用热继电进行保护。过负荷也就不能用保险片进行保护。
第2个回答  2011-09-27
保险丝没有那么精确的,最好用综合保护器
第3个回答  2011-09-27
10KW 三相电机 电流为20A 选择25A就可以了