若钢筋的弹性模量与混凝土的相同,他们结合在一起会如何 若钢筋的弹性模量是现在的十倍呢

如题所述

不同意楼上的意见。
所谓的弹性模量相同就能使构件功能得到最大发挥只是个梦想,其前提是混凝土具有和钢筋一样的延性,才可以产生这种梦想中的状况。但现实是残酷的,众所周知混凝土这种东西基本上无延性可言。

就受弯构件分析:
虽然实际上钢筋的弹性模量是混凝土的7~10倍,但这并不会照成钢筋无法发挥功能。
这是由于混凝土的脆性照成的,只要混凝土拉应变达到0.0033就开裂失效。截面弯矩平衡时,钢筋的力臂是大于混凝土的。所以尽管钢筋的弹性模量大,依然能充分发挥抗拉性能。

相反,如果弹性模量相同,则变形相同,那么就受弯构件来说,受拉区混凝土开裂的情况会非常严重。裂缝会迅速发展,一旦进入混凝土有效受压高度,就会形成恶性连锁反应在一瞬间压碎混凝土,直接形成塑性铰,照成整个构件破坏,总之构件的界限受压区高度会降低,连带着受弯承载力会降低。

如果钢筋的弹性模量达到目前的10倍,也就是混凝土的70~100倍,那么结果就是钢筋的受拉的变形非常小。如果屈服以后的延伸率不变,那么这没什么不良后果,裂缝的控制会很好,钢筋混凝土将更适合在高腐蚀环境下工作,而且原本裂缝宽度控制的构件配筋量也可以下降。
但是如果屈服以后的延伸率缩小,将会不利于塑性铰的产生,削弱建筑抵抗超标准烈度地震(大震)的性能。

如果就轴心受拉构件来说,与受弯构件结论相同。
至于轴心受压构件,由于钢筋通常不被考虑,所以可以认为钢筋弹性模量的变化无影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-25
弹性模量是指物体发生弹性变形时,应力与应变的线性关系,σ(应力)=E(弹模)*ε(应变)。
钢筋的弹性模量一般为210GPa左右;混凝土不是弹性体,一般讲弹性模量时,指其初始静弹性模量,大小为30GPa左右。钢筋混凝土按照钢筋与混凝土结合的方式看,属于并联结构,即钢筋和混凝土受力时发生相同的应变,按照弹性模量的大小来分担应力。
因此,若钢筋和混凝土弹性模量相同,则钢筋混凝土受拉后混凝土更容易开裂;若钢筋的弹模是现在的十倍,那么钢筋混凝土受拉后,钢筋混凝土的初裂应力会提高。理论数值可以计算得出。
第2个回答  2011-09-25
钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度是相同的
弹性模量相同能使钢筋和混凝土的弹性形变相同,构件功能得到最大发挥
若钢筋弹性模量十倍,则钢筋的形变为混凝土的1/10,混凝土拉裂
个人意见,仅作参考