怎么测量变频器中模块的好坏

请大家回答时具体点
小弟谢谢了

首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
1、
黑色表笔接触直流母线的负极p(+),红色表笔依次接触r、s、t,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触n(-),黑色表笔依次接触r、s、t,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
2、
红色表笔接触直流母线的负极p(+),黑色表笔依次接触u、v、w,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触n(-),红色表笔依次接触u、v、w,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器igbt逆变模块无问题,反之相应位置的igbt逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50hz开始下降一直到最低频率;
2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;
3)最低频率可以这样计算,(同步转速
-
额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×
2
÷60
=1hz;
(1)交、直流固态继电器的判别:通常,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有“+”、“-”符号,并注有“dc输入”、“dc输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。
(2)输入端与输出端的判别:
无标识的固态继电器,
万用表r×10
k
档,通过分别测量各引脚
的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚
的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其余两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。
若测得某两引脚
的正、反向电阻均为0,则说明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚
的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该固态继电器已开路损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-08-09
需要你用一个检测软件,(FX).
编制一个简短的控开程序,本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-08-11
楼上说的太麻烦了,其实有个万用表就OK了
第3个回答  2021-02-14

教你测量变频器整流模块,逆变模块的好坏

第4个回答  2007-08-12
万能表