三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地?

TN-S系统,比如异步电动机接线盒内部已经接了PE线,为什么外壳还要用扁钢接地?有前者保护还不够吗?

外壳接地为保护零线PE线的重复接地,其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。

其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。

扩展资料:

注意事项

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。

8、严禁使用其它金属线代替接地线。

9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。

10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

参考资料来源:百度百科-接地线

参考资料来源:百度百科-三相五线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

这个接地为保护零线PE线的重复接地。其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。假如PE线断线,此时的短路电流通过大地和变压器中性点接地,形成回路。

如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V。

其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器。此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V。

扩展资料:

三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开。

比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

参考资料来源:百度百科-三相五线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
你好,
三相五线制系统中,电机内部接了保护零线PE线。为什么外壳还要接地?
这个接地为保护零线PE线的重复接地。
其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。
假如PE线断线,此时的短路电流通过大地和变压器中性点接地,形成回路。
如果那个PE线断了,漏电电流不是就从扁钢流入大地至变压器中性点,这不成了TT系统了吗?如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V,并没有起到安全保护作用啊。

其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器。
此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V,你这个是怎么计算得来的。
当发生单相短路时,短路电流你能计算出来为多少吗?
很想听听你的看法。追问

  漏电电流Id=220/(4+4)=27.5A,这个电流不一定使保险熔断,如果保险不熔断,这个电流长期存在。此时设备对地电压(人体承受电压)Ud=27.5*4=110V。这个4Ω就是设备接地电阻,即流散电阻。我是按照如多不接漏电开关考虑的


追答

你分析的是对的,我以前回答也是怎么写过。这是TT系统,如果是断路器,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作。必须安装漏电保护器。
书上也是怎么说的,可有的老师傅非说短路电流是无穷大的。
你的这个图我懂,我以前知道也这么答过。

TT系统短路电流经过两个接地点,共8 欧姆。
实际上是大于8欧姆的。

追问

相关规定接地电阻是不能大于4欧姆,就是怕电阻越大,分的电压越大,这样更危险。我是按照最大接地电阻考虑,如果工作接地电阻4欧姆不变,设备处土壤电阻率小,(比如水分大)导电率高,土壤电阻就不到4欧姆,如果检测出2欧姆,这样电压又降至(2+4)*220=73V。比以前又安全些了。因为我们靠沿海城市,我们公司的接地电阻一般很小,在4欧姆以下。

追答

相关规定接地电阻是不能大于4欧姆,就是怕电阻越大,分的电压越大,这样更危险。
并联电路,分的电压是一样的啊!
(2+4)*220=73V?
怎么计算的?

追问

不是并联,是串联,设备的接地电阻2欧姆与变压器中性点接地电阻4欧姆串联分220V相电压,电阻越小分的电压就越小啊。所以设备接地电阻(2欧姆)小于工作接地电阻(4欧姆)。自然分的电压就小了。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-11-24
内部接了PE线是工作接地。外壳用扁钢接地是安全接地。追问

如果那个PE线断了,漏电电流不是就从扁钢流入大地至变压器中性点,这不成了TT系统了吗?如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V,并没有起到安全保护作用啊?

第4个回答  2018-05-24
当设备发生碰壳漏电时扁铁扁铁之后,泄露电流可以走两条路。更好的保护人身安全