首先强调一下,不知你说的是主用300KVA还是备用300KVA,如果是将容量换算成功率的话就是240KW,三相电功率计算公式:
P=1.732*U*I*cosΦ
一、主用240KW,可连续12小时以1.1P来使用,也就是可连续用264KW来使用,用以上公式可算出计算电流为501A,由于电动机是电感性负载,启动电流为额定电流的4--7倍,两台50KW的电机额定电流为189A左右,如果采用降压启动,把启动电流降到4倍左右,主用240KW的发电机组是可以带动65KW的用电负荷连续使用。
二、备用240KW,不能连续超载,12小时只能超载1小时,那么用以上公式可计算出电流为455A,如果也是采用降压启动的话,备用240KW的发电机可带60KW的用电负荷连续使用。
三、按照你所提供的用电负荷来计算,你至少得配主用400KW左右的发电机组,也就是500KVA的发电机组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考