请问沼气池怎么建设,请大家帮忙解释

如题所述

农村家用水压式沼气池施工操作规程

 本规程按GB/4750—2002《农村家用水压式沼气池标准图集》施工的沼气池工程。
1 施工准备
1.1 选定池形 根据GB 4750—2002的技术要求,结合用户所能提供的发酵原料种类、数量和人口多少、地质水文条件、气候等特点,因地制宜地选定池形和容积。

1.2 池址选择 做到猪圈、厕所、沼气池三者联通建造,达到人、畜粪便能自流入池。池址与灶具的距离一般控制在25m以内;选择在背风向阳、土质坚实、地下水位低和出料方便的地方。

1.3 拟定施工方案根据池形确定施工工艺;备足建池材料;作好施工前的技术准备工作。

2 土方工程
2.1 池坑开挖,按下列条件施工

2.1.1 池址在无地下水,土壤具有天然湿度,池坑开挖深度小于表1所规定的允许值;或有地下水,池坑开挖深度小于表1的允许值时,可按直壁开挖池坑。

2.1.2 池建在无地下水,土壤具有天然湿度,土质构造均匀,池坑开挖深 度小于5m;或建在有地下水,池坑开挖深度小于3m时,可按表2的规定放坡开挖。

2.2 池坑开挖放线

2.2.1 进行直壁开挖的池坑,为了省工、省料,应利用池坑土壁作胎模:

2.2.1.1 圆筒形池,上圈梁以上部位按放坡开挖的池坑放线,圈梁以下部位按模具成型的要求放线;

2.2.1.2 球形池和椭球形池的上半球,一般按直径放大1m放线,下半球按池形的几何尺寸放线;

2.2.1.3 砌块沼气池池坑,按GB 4750—84的几何尺寸,加上背夯回填土15cm宽度进行放线;土壤好时,将砌块紧贴坑壁原浆砌筑不留背夯位置。

2.2.2 池坑放线时,先定好中心桩和标高基准桩。中心桩和标高基准桩必须牢固不变位。

2.3 池坑开挖要求 池坑开挖应按照放线尺寸,开挖池坑不得扰动土胎模,不准在坑沿堆放重物和弃土。如遇到地下水,应采取引水沟和集水井等排水措施,及时将积水排除,引离施工现场;做到快挖快建,避免暴雨侵袭。

2.4 特殊地基处理

2.4.1 淤泥 淤泥地基开挖后,应先用大块石压实,再用炉渣或碎石填平,然后浇筑1:5.5水泥砂浆一层。

2.4.2 流砂 流砂地基开挖后,池坑底标高不得低于地下水位0.5m。若深度大于地下水位0.5m,必须采取池坑外降低地下水位的技术措施,或迁址避开。

2.4.3 膨胀土或湿陷性黄土 应更换好土或采取排水、防水措施。

3 施工工艺及操作要点
3.1 现浇混凝土沼气池的施工

3.1.1 抽槽土胎模浇注法 按GB 4750—84的尺寸放线抽槽取土。先挖水压间池墙沟土,并修整好表面。浇注水压间池墙混凝土。待混凝土强度达到设计强度70%后,取水压间中心土,同时挖取发酵间池墙土槽,修整池盖土胎模,刷上隔离剂,并将进、出料管沟槽挖通。待进、出料管安装就位后,一次浇注池墙、圈梁和池盖混凝土。当混凝土强度达到设计强度的70%后,由活动盖口取出池芯土,然后浇捣池底和水压间底板混凝土。再做内密封层的施工。

3.1.2 大开挖支模浇注法 按照GB 4750—84的尺寸,挖掉全池土方。池墙外模,利用原状土壁;池墙和池盖内模可用钢模、木模、砖模等。支模后浇注混凝土,一次成型。混凝土浇捣要连续、均匀对称、振捣密实,浇捣程序由下而上。池盖顶面原浆压实抹光。

3.1.2.1 支模

  外模:圆筒形沼气池的池底、池墙和球形、椭球形沼气池下半球的外模,对于适合直壁开挖的池坑,利用池坑壁作外模;土胎模的成型应由小变大,逐步修整。并将土模表面刮平,或粉一层好土,保持湿润。

  内模:圆筒形沼气池的池墙、池盖和球形、椭球形沼气池的上半球内模,可采用钢模、木模或砖模。砌筑砖模时,砖块必须浇水湿润,保持内潮外干,砌筑灰缝不漏浆。

3.1.2.2 混凝土的材料要求

  水泥:优先选用硅酸盐水泥,也可以用矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥。水泥标号选用325号。其强度和安定性指标要符合GB 175—77《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB 1344—77《矿渣硅酸盐水泥、 火山灰质硅酸盐水泥与粉煤灰硅酸盐水泥》。结块水泥不准使用。

  砂:宜采用中砂,要求不含有有机杂物,水洗后含泥量不大于3%;云母含量小于0.5%。

  石子:采用粒径0.5~2.0cm碎石或卵石,级配合理,孔隙率不大于45%; 针状、片状小于15%;压碎指标小于10%~20%;泥土杂质含量用水冲选后小于2%;石子强度大于混凝土标号1.5倍。

  水:选择饮用水。

3.1.2.3 混凝土的拌制

  配合比:拌制混凝土采用施工配合比。当采用理论配合比时,必须将混凝土的标号提高15%。配合比中的水灰比一般控制在0.65~0.55。圈梁混凝土的水灰比应尽量控制在0.55~0.50,可加入0.2%~0.6%水泥重量的塑化剂改善其和易性。人工拌制时,每立米混凝土的水泥用量不少于275kg。

  混凝土塌落度:新拌制混凝土的塌落度应控制在4~7cm。

  用量误差:拌制混凝土时,称料应准确。石子的称重允许误差±2%;砂子的称重允许误差±3%。

3.1.2.4 混凝土的浇捣

  浇捣混凝土前,应清除杂物,将模板浇水湿润。

  混凝土浇捣采用螺旋式上升的程序一次浇捣成型。要求浇捣密实,无蜂窝麻面。

3.1.2.5 养护

  要求在平均气温大于5℃的条件下进行自然养护。外露的现浇混凝土应加盖草帘浇水养护:

  硅酸盐水泥拌制的混凝土,应在浇捣完毕12h后连续潮湿养护7昼夜以上;

  矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥拌制的混凝土,应在浇捣完毕 20h后连续潮湿养护14昼夜以上;

  混凝土施工中掺入塑化剂时,连续养护时间不得少于14昼夜。

3.1.2.6 拆模

  拆侧模时混凝土的强度应不低于混凝土设计标号的40%;

  拆承重模时混凝土的强度应不低于混凝土设计标号的70%。

3.1.2.7 回填土

  回填土应以好土对称均匀回填,分层夯实。而拱盖上的回填土,必须待混凝土达到70%的设计强度后进行,避免局部冲击荷载。

3.2 砌块沼气池的施工

3.2.1 砌块沼气池所用材料,除应符合GB 4750—84的技术要求外,还应满足下列要求:

3.2.1.1 标砖 标号75号以上。外形规则无裂缝翘曲,声音清脆,质量均匀,无过火、无欠火,不含易爆裂物质。

3.2.1.2 块石 经加工成9cm厚、外形规则的石块,强度大于300号,软化系数大于或等于0.7。

3.2.1.3 预制块 混凝土预制块强度大于150号,尺寸准确,外形规则,无缺棱少角。

3.2.1.4 砌筑砂浆 采用50~75号水泥砂浆。

3.2.2 池底施工

  将池基原土夯实,铺设卵石垫层,浇捣1∶5.5的水泥砂浆,再浇池底混凝土,振实压光,抹成池底曲面形状。

3.2.3 池墙砌筑

  采用“活动轮杆法”砌筑圆筒形沼气池池墙。砌筑中应注意:

  a. 砌块先浸水,保持面干内湿;

  b. 砌块砌筑应横平竖直,内口顶紧,外口嵌牢,砂浆饱满,竖缝错开;

  c. 注意浇水养护砌体,避免灰缝脱水;

  d. 若无条件紧贴坑壁砌筑时,池墙外围回填土必须回填密实。回填土含水量控制在20%~25%之间,可掺入30%的碎石、石灰渣或碎砖瓦块等;对称、均匀回填夯实。边砌筑边回填。

3.2.4 进、出料管施工

  进、出料管与水压间的施工及回填土 ,应与主池在同一标高处同时进行,进、出料管插入池墙部位按GB 4750—84用混凝土加强。

3.2.5 圈梁施工

  在砌好的池墙上端,做好砂浆找平层,然后支模。当采用工具式弧形木模时,应分段移动浇灌低塑性混凝土,捣实抹光。

3.2.6 池盖砌筑

  待圈梁混凝土达到70%强度后,方可砌筑池盖。采用“无模悬砌券拱法” 施工。

3.3 组合式沼气池的施工

  组合式沼气池是指池墙和池盖采用两种不同的施工工艺。可根据建池材料、地质、水文条件、施工习惯等,因地制宜的选用。

4 密封层施工
  采用“三灰四浆工作法”施工。

4.1 砌块沼气池密封层的施工

4.1.1 基层用水灰比为0.4的纯水泥浆均匀涂刷1~2遍。

4.1.2 底层抹灰 用水灰比为0.4的1∶3水泥砂浆粉刷5mm厚,初凝前反复压实2~3遍。

4.1.3 刷纯水泥浆1遍,要求同4.1.1。

4.1.4 中层抹灰 抹1∶2.5水泥砂浆,厚5mm,做法同4.1.2。

4.1.5 刷纯水泥浆1遍,要求同4.1.1。

4.1.6 面层抹灰 抹1∶2.5水泥砂浆,厚5mm,反复压实抹光,要求表面有光度、不翻砂、无裂纹。

4.1.7 刷纯水泥素浆2~3遍,要求同4.1.1。

4.2 现浇混凝土沼气池密封层的施工

  要求与砌块沼气池密封层施工方法相同,只是减去中层抹灰层。

4.3 密封涂料层施工

  密封涂料层施工除采用“三灰四浆工作法”外,还可在面层抹灰后另做密封涂料层。

4.3.1 硅酸钠密封涂料

  按层次顺序为水泥净浆、硅酸钠液交替涂刷3~5道。要求涂刷均匀,不漏涂、不脱落、不起壳。

4.3.2 石蜡热熔密封涂料

  要求涂刷部位内壁表面烘干,再将熔化后的石蜡液,多层、均匀的交叉涂刷,并用喷灯烘烤,促使石蜡熔液能渗入抹灰层毛细孔内部,起到填充密封作用。

4.3.3 为了提高沼气池贮气室的密封性能,可采用“夹层水密封”技术。

5 质量检查验收
  按GB/ 4751—2002《农村家用水压式沼气池质量检查验收标准》进行检查验收。凡符合要求,可交付用户投料使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考