关于变频器和软启动的问题,望高手驾临

第一:我们厂的一台大型风机是软启动风机,启动时不能带载,所以要关闭风门启动,运行起来以后才能打开风门。同时,软启动的电源有两套,分别从两个变压器取得电源,一套正常时候使用,一套备用。现在的问题是,当正常电源的变压器跳电,自动单元切换至备用电源这短短掉电的一秒左右时间,软启动又开始重新启动,也就是从0启动,但是这个时候风门又是开的,所以软启动直接就跳了。我想问问软启动能不能在掉电的那么短的时间继续启动而不是重新启动?

第二:因现场需要,我们要扩大一台拖动电机的容量,从两台30KW的电机换成了一台55KW的电机,变频器没换,制动电阻和制动单元换了,从16A换成了80A的,我想问问换完了以后变频器设置参数除了基本参数改变,还有什么需要注意的么?扩大了的电阻和单元会不会对变频器造成威胁?

第一个问题:软启动后,电机应该切换到固定电压驱动状态(交流接触器)。软启动器退出工作,直到下次启动。当电源一掉电后,如果1秒切换到备用电源,可以直接加到风机上,由于风机是已启动状态,因此不用再重复软启动过程。注意一点,要用一个在线式UPS保持交流接触器线圈不掉电,否则以上过程都会失败。
第二个问题:如果变频器容量足够大,可以带1台55KW电机。参数应该有所改变。首先是过载保护电流值,其次是启动时间,还有停车时间这些参数要调整。当然,主回路保护还是要注意并调整容量足够。这个应该不用我再说了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-20
首先1问题:软起不带有断电继续运行,所以必须要重新启动。建议更换ACS800变频器。你现场需要关风门才能启动软起是因为软起选型选的小了,电流不足造成不能重载启动,应该更换更大一档/..
2问题,首先你的变频器现在是否是55KW的,55KW是否能拖动该电机。在保证这个基础上其他都不是问题。
第2个回答  2011-09-22
首先,一般软启动断电后,就没有记忆了以前的状态了,不可能继续运行而不重启。
1 从启动前,转速降到多少,工艺要求必须立即重新启动吗,可以关闭自动重启功能
2 风门是电动的吗,设置风门关闭状态和软启动的启动连锁电路。
3开风门启动时,启动时间设置的长一些或设置为电流启动,
4 软启动的容量可能小了
5你原来的变频器多大的,可以设置断电搜索电机转速启动方式,载波频率设置为最低,减小损耗,保护参数和新电机对应,
6扩大了的电阻和单元,但是制动,减速也不可以过快,制动电流还是要经过变频器的, 否则对变频器造成威胁。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-21
1,你的掉电时间有多长?时间短可以对软起动器设定避免重新启动。时间长只能装中间继电器自己搭控制回路先关风门再起软起动器。还可以在控制回路做改动。启动完毕后把软启动器停掉(参考软起动器一个拖动多个电机回路),控制回路加延时失电自保功能。避免长时间停电下次来电后,电机直接启动。
2.换电机后,矢量变频器一定要测量电机。改动相关参数,制动系统改变后要重新对制动要调校。
第4个回答  2011-09-20
一、好多软启动器有瞬时掉电不停机功能,而且时间可以设置,有的还可以配合PID测速实现防失速功能,看看你的说明书有这些功能吗?二、参考楼上的说法,同时制动单元的大小还是要根据实际的惯量来参考,由制动时间和设备及线路允许承受的发电反压约束,而不是随便增加几倍的容量来调整。追问

防失速是不是需要测速反馈环节?

追答

完全两码事:可以检测反电动势,反电动势的频率,间接检测到转子转速。