继电器上面标注的 “NO:40A/240VAC NC:30A/240VAC DC48V”是什么意思。它能承受直流20V 40A的电流吗?

如题所述

不能得,你要理解这个标注的含义,你这颗继电器应该是一组或者多组转换的,他的意思是,NO常开能通过40A/240VAC的负载,这个时候你要注意,参数上并未表明能通过多少DC电压,像这样一般是不能通过DC的,NC常闭的触电标注是30A/240VAC DC48V,这个的意思是,常闭触电最大能通过30A/240VAC或者30A/48VDC,20VDC 40A按功率是能承受的了,但是不建议这样使用,直流本来电弧就不好熄灭,还通过这么大的电流,建议选用比较大的量程!望能帮到你追问

继电器表面的印字分三行的:第一行,NO:40A/240VAC 第二行,NC:30A/240VAC 第三行,DC48V 型号是:NT90TPNCE48CB

追答

你继电器触点是几组的啊,是常开常闭转换的吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-04
第一行表示常开触点的额定值:电压是240V交流时,40A;
第二行同上。
第三行是继电器的线圈采用直流48V驱动。

它不能通过你说的40A电流。
第2个回答  2011-09-29
不能...NO是常开触点,240V交流时能通过40安电流.NC是常闭.追问

那下面直流24VDC什么意思呢?
能接到直流24V 40A的负载上使用吗?

第3个回答  2011-09-29
o87tbv追问

???