380v压力罐压力开关如何与空开相接,可以给出接线图吗?

如题所述

    压力表MP的(上)端为上限校正针、2(中)端为压力表气压针、3(下)端为下限校正针。我们知道,压力罐与整个供水管网相连,外界用水使压力罐内压力不断下降,当压力低于下限时,中下表针接触,IC-1输出高,继电器J2吸合,水泵M运转,“运行”指示灯4亮,水泵向压力罐内注水,压力不断增大,气压针缓慢上移,当气压针与上限相接触时,IC-1翻转,继电器J2释放,水泵M停止运行,“停机”指示灯LED3亮。外界用水,压力罐内压力不断下降,当气压针和下限再次相碰,重复上述工作过程。  
  缺水保护电路:细管井一般采甩PVC材料的细管凿入地下,将地表水抽出。由于季节的差异,有时地下水位下降,而造成水泵抽空,对电机的安全存在一定的威胁。我们在上水管顶部设置了电极4端,同时5端与外壳相连,正常情况下上水管水源流正常情况下上水管水源流畅,通过水的导电性4、5相接,IC2-A输出高电平,三极管BG1截止,当水位下降或上水管大量进气时,4、5两点间为空气,即无水断开,IC2-A输出低电平,BG1导通,触发T1导通,“缺水”指示灯LED1亮。继电器J1常闭点切断IC-1供电回路,水泵M停止工作,同时发出报警声。C11为缺水延时,增加系统的稳定性,防止有气泡等因素时的误报警。C2、R3为抗干扰电路,以防止可控硅误触发。  
  过流保护电路:在水泵正常工作时,器L感应稳定在某一数值上,接在IC2-B的输入端,正相输入端的电位由R21、电位器W的分压得到。调整W可使正相输入端电位刚刚大于反相输入端,当电机运行中因过载、阻转、滞转、工作电压偏低等原因造成电机工作增大时,L感应电压随之增高,至使反相输入端的电位高于正相输入端,IC2-B翻转输出低电平,三极管BG2导通、触发T2导通,J1吸合同时切断IC-1供电回路,电机停止运行,”过流“指示灯LED2亮,同时报警器响。
  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-28
更换个大功力的空开就行了! 如果压力开关没坏,应该是压力罐内没有空气了,压力没有缓冲!把压力罐里的水放掉重新使用即可。 压力罐选意大利
第2个回答  2011-10-01
是不是电接点压力表 我这有 给个邮箱 发给你