台达变频器用户自定义设定是什么概念

台达VFD-B型号的变频器00-05号参数所说的用户自定义比例设定,这是什么概念

比如说,你可以设置最大频率的比例为80%。最大频率设定为50Hz,那么变频器输出的最大频率就是40Hz,这时,无论你调节外接电位器还是面板控制器,变频器最大输出固定在40Hz不变(但可以减小,减小到最低频率或最低频率的比例值)。其他参数设置同理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-11
举例说明一下00-05号参数的概念:如果一电机50HZ时转速为1500转/分,需要在变频器上能显示对应频率所对应的转速,则参数00-05设为3就行了。在将00-03=02,则变频器显示的就是00-05*变频器的输出频率后得到的理论转速。
第2个回答  2011-10-18
比例常数K设定使用者定义单位比例常数
显示值=输出频率*K

例如,用户需要当前显示转速 转速=60*频率/ 磁极对数(4)

转速=输出频率*(60/4) 得K=15

相同的办法,用户就可以显示自己定义单位的数值了。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-20

    最高频率限制了变频器能设定的最大频率,中间频率指的是380V对应的频率,一般为50HZ,台达的变频器中间频率设定的是60HZ,输出频率上限和输出频率下限,指的是变频器在接收到RUN信号时变频器输出端U V W电压的频率,电机额定频率指的是电机铭牌标识的频率,国产电机一般为50HZ。

    限制变频器的最高操作频率,可以设定电机的最快的转速,其它的参数不设定也可以。

第4个回答  2011-10-10
自己设定V/F之类的曲线吧