22问答网
所有问题
艾默生EV1000变频器,停止按钮有常开和常闭两种接法,这两种接法是由哪个参数控制的?
启动是接FWD端子,停止接Xi端子,公共端子接COM
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-10-23
你说的可能是脉冲控制,三线控制模式,这种控制方式也有2种,请参照参数F7.08=2或3
Xi为X1 -X5的多功能输入端此时应将其对应的端子功能定义为16号功能三线式运转控制,请参照参数F7.00-F7.04=16
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-10-14
你说的可能是自锁按钮
第3个回答 2011-10-14
F7.00设为16为三线式运转控制 .QQ:190214833
相似回答
艾默生EV1000变频器参数
设置。
答:
在端子功能
参数,
应该是输入组里面,设置对应的端子号分别为UP和DN,例如X1为UP,X2为DN,把X1和X2分别接2个启动按钮SB1和SB2。点启动按钮SB1的时候,频率上升,点启动按钮SB2的时候,频率下降。就是用来调节
变频器的
输出频率,或者说是电机转速的快慢,按UP键
,变频器
输出频率增加,电机转速加快;DN...
谁有
艾默生EV1000变频器的
技术
参数,
给个,感谢!
答:
2016-03-14 爱莫生EV1000变频器怎么调节加减速度 2011-10-26
艾默生EV1000变频器,停止按钮有常开和常闭两种接法,这
两...更多类似问题 > 为你推荐:特别推荐 新冠如果没后遗症,约等于大号流感吗? 6项交通法新措施,4月1日起实施! 上海为什么有大量的无症状感染者? 脱发越来越年轻化,到底是为什么? 等你来答 ...
大家正在搜
艾默生ev2000变频器参数
变频器常开点和常闭点接线图
怎么接变频器常开常闭
变频器常开点和常闭点怎么使用
艾默生变频器ev1000说明书
变频器和交流接触器接线
变频器外接开关接线法
艾默生变频器报警e004
ENC变频器常开接线
相关问题
爱默生EV1000变频器的参数改不了怎么回事?是加密锁定了?...
请教,艾默生EV1000变频器用的是什么控制方式?多谢
艾默生EV1000变频器参数设置。
艾默生变频器参数设置
艾默生EV1000的变频器怎么设定参数?请求专业人士相助,不...
艾默生变频器频率上不去的问题
艾默生变频器ev1000 有仪表可以给其4-20ma信号 那...
EV1000艾默生变频器怎样调速