艾默生变频器ev1000 有仪表可以给其4-20ma信号 那变频器外部接线怎么接 最好说明一下为什么?谢谢

P24 PLC 短接
CCI GND 接4-20ma信号
FWD 与GND 还要加开关吗
TA TC要不要接

仪表有二线制,三线制,先说二线制,EV1000的P24端子接仪表的电源,仪表的4-20ma信号接EV1000的CCI端子,COM端子与GND短路,TA TC 不用,F0.03=1,FWD 与COM 加开关控制

压力变送器接线图

http://fx1s.blog.163.com/blog/static/1322483412010104112513421/追问

我手里有一份图 是FWD与COM之间加开关 CCI与GND之间接4-20mA TA TC加开关 P24与PLC短接 为什么

追答

请回答 是什么品牌变频器?是什么品牌PLC?是什么传感器?

追问

ev1000 没用PLC 仪表CD501

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-30
P24 PLC 短接
CCI GND 接4-20ma信号
FWD 与GND 还要加开关吗
TA TC要不要接