PT100温度变送器怎么调节?怎么接好线热电阻受热温度表上的显示反而下降

如题所述

第1个回答  2020-01-18
如果是单纯的pt100热电阻,它的输出信号是电阻值信号,那么一般采用三线制接法,即一端接一根线,另一端接两根线。
如果是pt100温度变送器,它的输出信号是4-20ma信号,那么就是采用两线制。直接接两根线就行。
第2个回答  2011-10-21
如果接线没有问题,变送器没有问题,就有可能是因为热电阻丝材料受腐蚀变质,我们遇到过这种情况。
建议你用万用表直接测量热阻的阻值,还有变送器的供电情况,一步步排出故障本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-14
电热偶是不是接反了,分正负的追问

没有接反的。我把边上的一个同样接线就能用啊

第4个回答  2011-10-15
看下变送器设置