PT100热电阻温度变送器如何接线?

如题所述

二线制温度变送器。

由于控制柜信号输入无分布,需要与信号端子串联的24伏馈线。正确的连接应该是:控制柜COM、0V短接,24V电压接变送器“+”端子,T信号端子接变送器“-”端子。pt100温度传感器是由铂(pt)制成的电阻式温度传感器。它将温度变量转换成可以传输的标准输出信号。主要用于工业过程中温度参数的测量和控制。Pt100铂电阻传感器具有三个引线,其可由A、B、C(或黑色、红色、黄色)表示。

扩展资料:

使用通用的传感器接口芯片,只需一个温度不灵敏的参考电阻将PT100连接到UTI电路,通过MCU即可获得PT100与参考电阻的比值,从而获得电阻值和温度。这种方法非常适合于基于微处理器(mcu)的系统。uti的所有信息只通过一个与单片机兼容的字母号输出,大大减少了分立模块之间的外部接线和耦合器。

温度传感器为0时,电阻值为100_,电阻变化率为0.3851/。由于电阻值小,灵敏度高,铅的电阻值不容忽视。采用三线连接法可以消除导线电阻引起的测量误差。铂100铂电阻传感器可由A、B、C(或黑色、红色和黄色)表示。三根导线之间有以下规则:

在室温下,a_与b或c之间的电阻值约为110欧元,b与c之间的电阻值约为0欧元。B和C在内部直接相连。原则上,B和C没有区别。

有三个固定端子连接到仪器上的传感器:一个固定端子连接到仪器上的传感器。B和C连接到仪器上的其他两个固定端子。B和C的位置可以互换,但它们都是相连的。如果中间有加长导线,三根导线的规格和长度应相同。

参考资料来源:百度百科-温度传感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-06-01
我是从事热电阻的,我来告诉你

目前热电阻的引线主要有三种方式
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的[1]。
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-10-28
这个有二线制、三线制和四线制的,分别对性相应热电阻的引线类型
变送器上应该有标出的 二线制就是分别对应电阻的两个引脚 三线制将电阻的一个引脚分为两条线引出 四线制就是分别把电阻两个引脚用两根引线接出
还有三线和四线是为了消除引线引起的误差
第3个回答  2009-11-10
根据电路板 有级性和无极性24V电源和万用表串联就OK了
第4个回答  2009-10-30
如果是单纯的PT100热电阻,它的输出信号是电阻值信号,那么一般采用三线制接法,即一端接一根线,另一端接两根线。
如果是PT100温度变送器,它的输出信号是4-20mA信号,那么就是采用两线制。直接接两根线就行。