3、4、5
三个脚是接热电阻Pt100传感器的
1、2
是将电阻3、4、5的电阻信号通过温度变送器转化为4-20mA的电流信号 了

希博特科技
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-05
你好
3,4,5接PT100的。34为同极,5是公共极。12是输出追问

1,2不是24伏电压输入吗?就是看不懂345不接在回路里,怎么起的作用

追答

你好,在输出时12是把24V串联进去的

追问

那这345又起什么作用,他们不在回路里啊

追答

3,4,5是热电阻输入啊

追问

就是说这五个点是串起来的吗?34是短接的,电流从2到5到热电阻,再到3和4,最后从1出来?

追答

里面有电路板的,结构不是你所说的这么简单

本回答被提问者和网友采纳